请问各专家,有一个砖混结构的两层楼房的客厅,当第一层的楼板下的圈梁经过这个客厅的5米跨度的空间时,在这个跨度空间内的这部分圈梁,能不能加大钢筋就算是这个5米跨度的大梁呢。还有这个大梁的两边构造柱要不要加大钢筋算是当壁柱呢,注,这个5米跨度梁的两边都要压有4,25米长的楼板的,一共两边是16块60公分宽4.25米长的预制楼板压在这个梁上的。请问这个梁怎么设计,钢筋怎么配。第二层的同位置还是要做这个梁的,也就是说这个第一层的这个跨度两边的柱子,就是要受到两层两根5米跨度的梁和一共32块上面那样的尺寸的楼板压上的。我是一个完全不懂的人,不知怎么说明,说直接点就是这个客厅要做5米跨度的梁,梁的两边都要压上面那么多尺寸的楼板,而这梁的两边有个柱子,柱子是直通到二楼顶的,也就是说这个柱上有两层的这样的梁,两层的楼板都压在这个柱上的。不知梁个柱怎么配筋。

2007年07月07日 11:17:06
2楼
看是一个简单的问题,但有如下问题你没说清楚:
1.墙体是采用何种类型的砌体?厚度多少?
2.按你的说法:需要做的这条梁的跨度为5米,有16块0.6米宽\长度为4.25米的楼板要搭在这个梁上,而且是两层,还有上面两层墙体的重量,是这样吗?构造柱是多大的呢?预制板多厚,是空心的还是其他类型的?荷载多少?
回复
wwzzgg1973
2007年07月07日 11:31:39
3楼
个人认为:
1.构造柱(240X240)可采用构造配筋,即4D12+D6-200;
2.梁的配筋:按一般现浇楼板考虑,混凝土强度等级采用C25,梁主筋采用二级钢筋,梁截面取250X600,计算结果为:
两下部钢筋配置1244mm*mm,采用4D22;上部钢筋采用构造配筋,考虑25%的最大内力承担,可采用3D18,计算箍筋配筋为(72)D8-200,实配D10-200即可,考虑门窗洞口的影响,箍筋适当放大.
回复
wwzzgg1973
2007年07月07日 11:35:05
4楼
加大圈梁钢筋的同时也要加大圈梁的截面,如圈梁截面为240*300,如只加大钢筋则梁承受不了,在钢筋受力很小的时候梁可能就先开列断裂了.
回复
lwq800
2007年07月07日 12:13:39
5楼
非常非常感谢您的回复。真的,我是一个完全不懂的人,只是建房时才想到上网查到这个网站的,因是一个外行所以好多东西也不会说清,但是大概的意思就是这样的。我在好几个网站发了好几个贴子,都两个多月了就没有一个人回我的,您是第一个回我的人,真的非常非常的感谢。所以我当时曾想,在这个关起门来朝天过的社会,还有没有一个互相学习,互相交流的地方。在这里,是真的没人懂,还是必需要以一定的回报才能得到答复。忠心的感谢您好人一生平安。
回复
wwzzgg1973
2007年07月07日 16:43:03
6楼

我是这个版块的斑竹,上半年忙于工程项目而很少到论坛,这段时间轻松了些,所以看到你的回复就给你答复,你不必谢我!
有时间紧的问题可以找我的QQ;448101722,我很乐意为大家服务!
回复
lwq800
2007年07月07日 17:25:47
7楼
 我还有一点想请教您,为了让您明白,我打个比喻,我上面所说的其实就是一道长15米的25公分宽的砖头做的3.2米高的一道条形墙。就和一根线一样,现就比喻在这个线的中点剪去5米的一段,再用大梁给它连起来。也就是在这个墙的中间有一个宽5米跨度的缺口没做墙,在这个缺口的两边做有构造柱,现在我想把这个被缺口分为左右两段的墙在3.2米高的地方,也就是上面压楼板的地方用大梁给连起来,好在这道条形15米长的墙的两个边都好压楼板。也就是上面说的那尺寸的楼板,注,此楼板是预制板是空心的,就是预制厂做先成的那种楼板。

 现在我就想请问您,安我们当地的做法,一般楼板都是压在圈梁上的,也就是室内墙高的顶部做一道圈梁,做好上面就压楼板。而像我这样的情况,这道15米长的条形墙,能不能在3.2米高的地方做一个从头到尾直通的15米长的圈梁呢,而在这道圈梁经过中间的这个5米跨度的空间时,就按您所说的大梁的设计尺寸加钢筋做呢,也就是说这道圈梁在这个5米跨度的空间中的这部分,被按您设计的大梁的标准做了加了尺寸和钢筋,但是在整体上它就是一道15米长的圈梁,请问这个可以吗,

  还有这个跨度两边的构造柱,也就是被这个缺口分开成左右两块墙的靠缺口边的柱子。这两个柱子能和上面的圈梁能不能连在一起,一起施工浇混凝土吗,因为这个构造柱之间的上面的圈梁在这里以不能叫圈梁了,因它在这里实是大梁的功能。所以我问您,因为安砖做的房子来说,不是框架的。我看网易上好多说,这样形式的构造柱和上面不能直接连是什么意思,很复杂的。再有就是这样的形实在施工上有要求吗,比如这个跨度5米上面的圈梁这部分是按大梁设计的,是要加大尺寸的,而这部分又是这个15米长的整体圈梁的一部分。这两边的圈梁的尺寸不是和这个跨度上面的被加大的圈梁的尺寸不一样吗,因一般圈梁的尺寸是小的,没有这么大的。而圈梁上口它是要一平的,要压楼板的,这样这个跨度内的圈梁要加尺寸不是要向下加了吗,也就是这个15米长的圈梁在这个5米跨度内被向下加了您所设计大梁标准的尺寸,这样的形式可以吗,所以我才问您这跨度两边的构造柱的问题,这个构造柱在这里到底是怎么设计,按这样它可是要受压力变成壁柱的。就不能是构造柱了。和上面的梁怎么连接。
回复
lwq800
2007年07月08日 09:56:37
8楼
其实更简单一点的说,就是这道15米长2.4宽3.2米高的墙,在这墙的3.2米高地方浇了一道从到到尾15米长的圈梁,好在圈梁上两面从头到尾的压15米长的空心楼板。这楼板是预制的板,4.2米长,6.0宽,12厚。也就是说墙的两面一共要压50块这样的楼板,也就是一面25块,两面共50块。但是因这道15米墙的中间有一部分5米的跨度空间是没墙的,所以这断5米上面的这道整体15米长的圈梁的这5米部分,是要安您的设计要求加大了钢筋和尺寸的。也就是这部分是按您设计的就是25宽60高的梁。是安大梁标准设计的,而这样的尺寸和圈梁是不样的,因一般圈梁是没有这么尺寸的。而这条15米长的圈梁上口是要一平的,一样高的,因上好压楼板。这样一来这加大了尺寸的部分要想加大尺寸不就要向下加了,不好向上加了,因上口是一平的,是要压楼板的。请问这样行吗,还有这道15米长的圈梁能整浇吗,把它就一次浇成一道15米长的圈梁,还是在到这个5米跨度时被加大尺寸的部分,把它分开不能连在一起,因我看了好多人说在砖砌墙结构中最好安什么简支梁做,如安简支梁做的话可能这加大尺寸的部分,就不能当着象上面那样当一道15米长的圈梁一次整浇了。而要分开了。还有这5米跨度的两边还有构造柱的,因这么大跨度在砌体砖墙中,我看了好多人说这两边不做构造柱不行,那么请问这柱子和上面的梁怎么连接,是固定一次和梁整体浇,还是我看网易上说什么铰接。请问这部分在结构学中到底什么概念
回复
wwzzgg1973
2007年07月09日 10:43:23
9楼
您说的这样的情况,我上面已经提到:那条梁如按您上面所说的话,应层层设置.我上面的计算结果梁两端也是按铰接处理的,没问题.
力学中铰接的含义大意是在某个支点上,该支点只传递水平和垂直方向的力,不存在扭矩.如该梁与其他梁或圈梁浇注成为整体,则该梁在这一节点上要承担相应的扭矩(弯矩).
回复
yk-liujj
2007年07月10日 10:46:17
10楼
这个梁是结构梁,可做至500高。
洞口边的构造柱是有必要的。虽是构造柱,但考虑梁上的荷载作用应适当加大截面及配筋
回复