请教,我现有一项目,温度要求20度正负1度,湿度不超过50%。可采用全回风,主机用7/12度的风冷热泵机组,能达到要求吗?请高手指点一下
请教,我现有一项目,温度要求20度正负1度,湿度不超过50%。可采用全回风,主机用7/12度的风冷热泵机组,能达到要求吗?请高手指点一下
12楼
小于50%的湿度要求,不知道你的湿度设计点是多少?40%?算算露点是多少吧。再者,要考虑一下冷水机的实际供水温度,通常由于管道的温升,表冷器的供水温度会在7度以上。所以我认为还是考虑一下转轮除湿吧。
还有你的工艺生产是什么一个情况,如果湿度超限引起停产或不合格产品,损失较大的话,设转轮还是有必要的。
回复
13楼
请教一下,楼上家里的空调用7度水还是转轮除湿?
回复
14楼
全回风的用调温型冷冻除湿机吧.
形式是直膨的,蒸发器和一部分冷凝放在一起.
回复
15楼
用水冷型组合式转轮除湿机组可以满足楼主的要求
回复
16楼
不知道你的室内循环次数是多少,如果精度较高,估算20次/小时,那么送风温差大概4度左右,保险点,选送风16度/50%,其含湿量为d=5.62。那送风之前肯定需要经过加热达到16度/50,但在加热前后,d=5.62是不变的,姑且认为表冷后相对湿度达95%,则可得出表冷后的空气状态参数:t=6.3度,相对湿度95%,d=5.62,显然你7度的水无法使空气冷却到6.3度的.
回复
17楼
7度的冷水为什么不能制出9.3度的冷空气?有根据吗?
我认为楼主的放案可行!
回复
18楼
为什么20次换气次数,送风温差是4度左右?
为什么送风点是16度,50%?
回复
19楼
做不到.
回复
20楼
什么主机用7/12度的风冷热泵机组???
计算机机房精密空调风冷热泵温度能达到20度正负1度,湿度不超过50%
但不知你7/12度什么意思???
回复
21楼
我是做精密空调的,对于环境要求20度正负1度,湿度不超过50%。一般都采精密空调,例如IT机房\银行服务器房\还有电信机房等要求高的地方都用精密空调,但不知道你的是什么地方用的??????