低湿环境,这样能达到要求吗
hubeixp
hubeixp Lv.11
2007年07月07日 09:35:56
只看楼主

请教,我现有一项目,温度要求20度正负1度,湿度不超过50%。可采用全回风,主机用7/12度的风冷热泵机组,能达到要求吗?请高手指点一下

请教,我现有一项目,温度要求20度正负1度,湿度不超过50%。可采用全回风,主机用7/12度的风冷热泵机组,能达到要求吗?请高手指点一下
免费打赏
raysoft
2007年07月07日 14:23:44
2楼
肯定要用转轮除湿机
回复
hubeixp
2007年07月08日 18:25:10
3楼
但转轮除湿机的造价比较高,有没有其它可行的方案?
回复
pastor163
2007年07月08日 20:01:36
4楼
用7/12度冷水无法满足要求,同时二楼的说法也是无稽之谈。
回复
raysoft
2007年07月08日 21:15:51
5楼

老兄为什么说我的说法是无稽之谈,你有什么更好的解决方法吗?你能保证冷冻除湿的可靠性和精度吗?
回复
pastor163
2007年07月09日 08:51:35
6楼

楼主只是给出了室内工况点的要求,在并不知道送风状态点如何的情况下你说“肯定要用转轮除湿机”是无任何根据的。如果该项目无明显湿负荷,冷冻除湿完全可以满足。干式除湿适合于低温低湿状态的,并非任何状态都“肯定”。
回复
raysoft
2007年07月09日 09:39:41
7楼
我们公司的三台MUNTERS除湿机已经已经用了8年了,到现在一根螺丝也没换过,还有两台申菱的恒温恒湿机,用的是carel的控制器,到了夏季隔三差五的提示压缩机报警
我和你考虑问题的角度不一样.其实不一定非要用MUNTERS的转轮,其他国产的转轮一样不错,差距不象以前那么大,而冷冻除湿机不一样,就那么几个品牌让你选,除非你非要选不入流的产品.
回复
lxf9555
2007年07月09日 14:18:44
8楼
20度,50%,露点温度为9.3度。
若是冷冻除湿,不知道要几排的表冷器,又要几个?
回复
zhangjianfeng25
2007年07月09日 14:23:59
9楼
20度,50%,露点温度为9.3度。
若是冷冻除湿,不知道要几排的表冷器,又要几个?

同意楼上的
7度冰水 显然无法达到除湿要求.
建议用5度冰水,或着转轮除湿机
回复
raysoft
2007年07月09日 15:53:48
10楼

四楼的意思是直膨机
回复
cuiguangy
2007年07月09日 17:49:49
11楼

同意,主要是露点太低了,直冷式的倒是可以考虑。
转轮除湿机的造价太高了,能不用尽量别用。