三相不平衡能引起电脑自动重起吗?
eniu982
eniu982 Lv.3
2007年07月07日 09:28:55
只看楼主

我们单位原来是一台500KVA的变电器供电,因为单位负荷不断增大,变压器发热严重,去年更换了一台1000KVA的变压器,从更找到现在基本不没什么问题。可最近由于出现了一个怪现象,就是各个部门在使用电脑的过程中,突然一下某几台电脑(一相上的)自动重起,并不是跳闸或者断电,电脑自动重起后又可以使用。学生机房也是这样的,也不是全部重起,而是某一相上的几台电脑。用电流表测三相电流或电压,其中有一相电压比确实比另两相电压低,A相233V B相230V C相210V。有时一台5P的空调起重的那一刻,C相的电压可以低至180-190V。不知这种现象是否与变压器质量有关(因为换的变压器也是从别的地方调过来的旧变压器),有何解决办法。谢谢各位前辈!

1、首先感谢网易给我们提供了这个平台。
2、感谢各位同仁的热情回答。
到目前回止,问题已经解决了,问题出在变压器低压出线的总零线(中性线,我们的是零地合一)不知是因雷击还是什么原因被烧断了,造成零点漂移,不知烧坏了我们单位好多设备。再次感谢大家!我的分数太少了,我也不知道要送给谁好,无乱点了一个送了。希望大家谅解。等我赚的分数多了再送给大家。
免费打赏
whhqf
2007年07月07日 12:06:02
2楼
你这应该与变压器无关。主要是三相不平衡,要重新分配负荷。
回复
b1415
2007年07月07日 13:02:29
3楼
应该与变压器无关,电压调高点,空载调到420伏。
回复
hlp0632
2007年07月07日 14:45:02
4楼
我的也是这种情况,电脑重启,空调也不制冷了
回复
hlp0632
2007年07月07日 14:47:50
5楼
更奇怪的是,天气凉快的时候一点问题都没有,我怀疑是进线的问题,不过也拿不出什么证据,进线很粗了
回复
xx_691214
2007年07月07日 15:13:59
6楼
电线截面积太小;电线太长.
回复
chj741008
2007年07月07日 16:19:17
7楼
与之无关,可能是UPS或电脑自身的问题。
回复
hotfire002
2007年07月07日 16:57:21
8楼
你A\B两相电压都230以上了,不能调高变压器电压调高了, 不然会电压过高的,主要是C相电压才210,一个减少负荷,二是电缆过小,引起电压降过大,同时还可是减少回路上电脑台数,适当增加电源回路数。按插座设计来看一条回路插座在10以内,所以最好一条回路电脑数也不要超过10台
回复
yf9505
2007年07月07日 21:52:22
9楼
重新进行一下负荷分配,尽量保证三相负荷均衡,同时检查一下电压较低那一相的线路,怀疑线路有故障,如局部连接不正常,线径偏小等!!
回复
哄哄34
2007年07月08日 09:50:43
10楼
电源电压瞬间过低是造成这一现象的原凶。
一、加大线径
二、另走一条专线
三、电脑电源上加稳压器(具有稳压功能的UPS)
回复
zhonghuawei
2007年07月08日 10:08:58
11楼
这个现象与变压器基本没什么关系,分配负荷不平衡引起的!可以考虑从新分配负荷!每一相负荷基本相同
回复