新建小区尾端二幢楼房地暖不热问题出在哪里
dmhy256
dmhy256 Lv.4
2012年11月12日 20:22:58
来自于采暖供热
只看楼主

有一新建小区,交付使用的楼房现有10幢,楼房是地暖,热源是模块燃气常压热水锅炉,目前供暖面积18000平方左右,通过近几日的供暖运行,末端有2幢楼房不热,室温只有16度,地暖系统循环泵共2台,一台流量:25m3/h 扬程:32m 功率:4kw,另一台只有电动机有铭牌,功率:11kw 水泵铭牌已丢失,无法知道其流量和扬程,热源是3组模块燃气常压热水锅炉,设计供热参数:供水50度回水40度,锅炉实际出水47度回水39度,询问供热承包人,说是11kw循环泵流量90多m3/h 扬程28m左右,供暖距离300m左右,现近端多数楼房都热,就是末端有2幢楼房不热,问题出在哪里呢!

有一新建小区,交付使用的楼房现有10幢,楼房是地暖,热源是模块燃气常压热水锅炉,目前供暖面积18000平方左右,通过近几日的供暖运行,末端有2幢楼房不热,室温只有16度,地暖系统循环泵共2台,一台流量:25m3/h 扬程:32m 功率:4kw,另一台只有电动机有铭牌,功率:11kw 水泵铭牌已丢失,无法知道其流量和扬程,热源是3组模块燃气常压热水锅炉,设计供热参数:供水50度回水40度,锅炉实际出水47度回水39度,询问供热承包人,说是11kw循环泵流量90多m3/h 扬程28m左右,供暖距离300m左右,现近端多数楼房都热,就是末端有2幢楼房不热,问题出在哪里呢!
免费打赏
maoxinqing
2012年11月14日 14:29:16
12楼
水泵流量是够的,水泵养成可能不够,这看你的建筑高度,貌似沿程阻力就挺大的了,大概在15米左右;
还有要校对一下水力是否平衡:关掉部分前端栋数的阀门,看后面的各栋是否能满足设计要求,如果满足说明管网水利失调,如果不满足首先可以确定水泵扬程不够,然后再看水力是否失调。

[ 本帖最后由 maoxinqing 于 2012-11-15 09:16 编辑 ]
回复
sybxbjb
2012年11月14日 14:30:14
13楼
室内地热进回水设计温差是十度,锅炉房回水末端与热供水的温差还不到十度,说明出现了近端楼宇短路循环,锅炉房热供水短路循环就会使远端楼宇供水流量不足.要想彻底解决最好在每个楼宇的回水管安装回水温度控制阀,自动根据回水温度的高低增大或减少阻力,控制流量,保证各楼宇根据需要均衡使用热供水.
目前只能人工调节,用红外测温仪测量每个楼的进回水温度,把温差小的楼宇的进出水管上的阀门关小.
先从最近处开始,把进水阀门开三分之一,依次逐步开大,远端全开.待稳定后,测量进回水温差进行阀门调整,各楼进回水温差尽可能趋于一致,各楼房间室温也就会一致了.
回复
xyb-hacking
2012年11月14日 14:38:19
14楼
到末端两栋楼房的供回水入户管上测下压力,把供水压力和系统定压值做下比较,看看动压值是不是够用,由此判断循环泵扬程是不是够用。另外调节外网水力平衡,系统平衡问题基本都得靠这个方法了。如果大循环泵的流量是90立方的,基本够用。
回复
我的小山羊
2012年11月14日 14:43:22
15楼
上面说的很好,学习了!
回复
qihaifei
2012年11月14日 15:43:16
16楼
室外管网是异程系统吗?
回复
zf7609
2012年11月14日 16:44:57
17楼
肯定是水力平衡出了问题。建议复核下各管段管径,再做一下水力计算。尽量调节阀门解决问题。
回复
xuzechen826
2012年11月14日 16:46:20
18楼
虽然不是很清楚,应该是扬程偏小,系统的水力平衡没做好。二者改哪个都能有所改善
回复
qq825927565
2012年11月14日 16:47:31
19楼
13楼专业,就是这个问题。如果是承压系统的话,可以提高补水的压力。
回复
dmhy256
2012年11月14日 20:36:57
20楼
多谢朋友的指点,这几天建筑方在调试,对不热住户进水管入口进行排水并冲洗过滤网有一定的好转,去锅炉房查看供热方关小了总回水管上的阀门,因此供热系统是模块式常压燃气锅炉提供热源,小区一期新建楼房层高都在5层以下,供热方不知为什么要把回水阀门关小,看供水管压力:2.2mpa回水压力:1.2mpa,供热方这样做是想把压力憋在管道里还是另有目的,因供热方是私人来承包的,是不是为了节省天燃气呢!
回复
sybxbjb
2012年11月15日 08:46:52
21楼
关小回水阀门可以减小阀后压力,在不加大供水泵`出水压力的状况下,增大进回水压差.
回复

相关推荐

APP内打开