有一新建小区,交付使用的楼房现有10幢,楼房是地暖,热源是模块燃气常压热水锅炉,目前供暖面积18000平方左右,通过近几日的供暖运行,末端有2幢楼房不热,室温只有16度,地暖系统循环泵共2台,一台流量:25m3/h 扬程:32m 功率:4kw,另一台只有电动机有铭牌,功率:11kw 水泵铭牌已丢失,无法知道其流量和扬程,热源是3组模块燃气常压热水锅炉,设计供热参数:供水50度回水40度,锅炉实际出水47度回水39度,询问供热承包人,说是11kw循环泵流量90多m3/h 扬程28m左右,供暖距离300m左右,现近端多数楼房都热,就是末端有2幢楼房不热,问题出在哪里呢!
有一新建小区,交付使用的楼房现有10幢,楼房是地暖,热源是模块燃气常压热水锅炉,目前供暖面积18000平方左右,通过近几日的供暖运行,末端有2幢楼房不热,室温只有16度,地暖系统循环泵共2台,一台流量:25m3/h 扬程:32m 功率:4kw,另一台只有电动机有铭牌,功率:11kw 水泵铭牌已丢失,无法知道其流量和扬程,热源是3组模块燃气常压热水锅炉,设计供热参数:供水50度回水40度,锅炉实际出水47度回水39度,询问供热承包人,说是11kw循环泵流量90多m3/h 扬程28m左右,供暖距离300m左右,现近端多数楼房都热,就是末端有2幢楼房不热,问题出在哪里呢!
2楼
请问楼道入口处安装平衡阀了吗?
回复
3楼
最好有管网布置图,
回复
4楼
没有安装平衡阀
回复
5楼
楼主提供供暖面积18000㎡,从经验来看
1、水泵流量不够;
2、水泵扬程小了;
回复
6楼
你的供暖是什么,我怀疑你是近端循环造成的,应该在近端楼房主线旁再埋设符合楼房面积要求的小管径来缓解近端循环的问题。
回复
7楼
小区楼房是地暖供暖,热源是3台720mw模块燃气常压热水锅炉,循环泵安装在供水管上。
回复
8楼
基本上可以肯定是水力平衡出了问题,好好调一下。
回复
9楼
回复
10楼
末端扬程不够了,如果原系统上各分支上没平衡阀,自己把近端各楼的入口阀门关小一点就成了!
回复
11楼
校核一下水泵的流量、扬程,再计算一下实际所需流量和扬程。
回复