有一新建小区,交付使用的楼房现有10幢,楼房是地暖,热源是模块燃气常压热水锅炉,目前供暖面积18000平方左右,通过近几日的供暖运行,末端有2幢楼房不热,室温只有16度,地暖系统循环泵共2台,一台流量:25m3/h 扬程:32m 功率:4kw,另一台只有电动机有铭牌,功率:11kw 水泵铭牌已丢失,无法知道其流量和扬程,热源是3组模块燃气常压热水锅炉,设计供热参数:供水50度回水40度,锅炉实际出水47度回水39度,询问供热承包人,说是11kw循环泵流量90多m3/h 扬程28m左右,供暖距离300m左右,现近端多数楼房都热,就是末端有2幢楼房不热,问题出在哪里呢!

有一新建小区,交付使用的楼房现有10幢,楼房是地暖,热源是模块燃气常压热水锅炉,目前供暖面积18000平方左右,通过近几日的供暖运行,末端有2幢楼房不热,室温只有16度,地暖系统循环泵共2台,一台流量:25m3/h 扬程:32m 功率:4kw,另一台只有电动机有铭牌,功率:11kw 水泵铭牌已丢失,无法知道其流量和扬程,热源是3组模块燃气常压热水锅炉,设计供热参数:供水50度回水40度,锅炉实际出水47度回水39度,询问供热承包人,说是11kw循环泵流量90多m3/h 扬程28m左右,供暖距离300m左右,现近端多数楼房都热,就是末端有2幢楼房不热,问题出在哪里呢!
免费打赏
cyh22030701
2012年11月15日 12:32:01
22楼
水力失调,调平衡;也可能是水泵扬程不够,
回复
swoline
2012年11月15日 13:55:51
23楼
没图没法确定的,应该是水力失调问题
回复
songzhanghao
2012年11月15日 21:28:54
24楼
学习了,谢谢。
回复
houkailin888
2012年11月17日 19:34:34
25楼
说的很好,学习了
回复
zwloveu
2012年11月19日 13:06:54
26楼

90立方,28米扬程还小,调调前端楼的流量吧,主要问题是管网水力失调
回复
hbddnt
2012年11月20日 12:02:47
27楼
1.计算系统流量约90立方,管道循环泵的铭盘流量是够的,应该测量出实际流量是否够
2.地暖系统中使用的循环泵扬程应该大些,因为地暖系统的阻力大。感觉泵的扬程有点小,32m差不多
3.这个系统应该可以调整过来,近端热,远端冷是水力平衡失调导致的,解决办法是关小近端热力入口的阀门,如果热力入口安装有自立式压差阀,把远端的阀芯掏出来,下一个采暖季节替换为关断阀。
回复
nethotter
2012年11月21日 11:12:16
28楼

大家都在说他说的好, 我来说两句, 首先供暖期才开始,实际热负荷没有和设计热负荷匹配,末端消耗不了热量,所以设计供回水温差小于十度。 而根据楼主描述现象来看,3台泵我判断流量已经足够,末端两栋楼整体不热,典型的近热远冷的失调。 至于调试 ,不多说了 对比正常的楼座与不行的楼座的压差判断是否有堵,然后调阀门,虽无平衡阀 但闸阀 蝶阀也有一定的调节作用 只不过用一年就坏掉而已。 不想大动了那就更简单,水泵全开 用大流量掩盖掉这个问题算了。
回复
liangqijia
2012年11月21日 22:24:25
29楼

水泵有点太小了。在末端加个循环泵 不用大几KW的就够用,
回复
zsfzym
2012年12月14日 13:40:22
30楼
水泵的流量、扬程没有大问题,只要是外网平衡,各近端楼调整平衡阀、回水阀门。
回复