负压手术室对室外保持正压还是负压?
安然若风
2012年11月12日 14:47:24
只看楼主

请教

请教
免费打赏
opqliming2008
2012年11月22日 15:58:21
12楼
负压手术一般都有前室和后室,手术室对前室后室都是负压,但前后室对室外是正压
回复
jjy_2009
2012年11月28日 15:15:06
13楼
为了防止外部污染物进入洁净室而是洁净室压力保持高于外部压力,则洁净室称之为正压洁净室;为了防止洁净室内污染物溢出而使室内压力保持低于外部压力,则该洁净室称之为负压洁净室。正压和负压是相对的。一个洁净室对大气而言是正压洁净室,但是对另外一个房间而言可能是负压洁净室。同样,负压手术室一般配有前室和后室(污物处理室),负压手术室相对于前后室来说保持负压以防止污物溢出;但是负压手术室相对于大气来说,保持正压,防止大气污染手术室。
回复
malong880219
2012年12月06日 15:34:13
14楼
这个负压是指相邻两房间呈负压,对室外全部是呈正压的,不然室外空气不就都跑进来了,还安净化空调搞什么
回复
ag231jld
2013年01月09日 16:07:56
15楼
负压式相对于相邻房间的 洁净区整体对外界还是保持正压的 不然没法保证洁净度
回复
sososohappy
2013年01月10日 15:01:39
16楼
学习了。。。。。加油
回复
mq510576621
2013年01月11日 14:44:39
17楼
正负压手术室一般都会有前室后室,我们做的时候一般是把正负压手术室带上前后室一起算这时候它跟其他手术室一样存在正压,然后再手术室排风的基础上增大排风量,这时手术室相对前后室来说是负压的而前后室相对其他洁净区域和清洁区域是正压,这样就保证手术室的空气不会污染其他区域,而其他区域的空气也不会进入到手术室内。
回复
sososohappy
2013年01月14日 14:35:28
18楼
到底是正的 还是负的。。。。。
回复
zylixiang
2013年01月14日 14:38:33
19楼

对哇,应该是相对于隔壁的高洁净区而言是负压。如果和室外成负压,那这个负压手术室还有毛用哇
回复
xiaoxiaoxinshou89
2013年01月19日 11:12:36
20楼
负压咯!从某种角度说它是一个污染源
回复
xiaoxiaoxinshou89
2013年01月19日 11:22:03
21楼
我长进了一点 哈哈
回复