800KW柴油发电机出线的问题
xbings
xbings Lv.2
2007年07月06日 02:32:47
只看楼主

我这里有一个工程,选的是800KW柴油发电机,现采用单心电缆,每一相用的四根单心240电缆,相线加N线共16跟,PE线4跟120单心电缆,请大家帮忙看看我选的有问题吗?发电机出线应该是有PE线的吧

我这里有一个工程,选的是800KW柴油发电机,现采用单心电缆,每一相用的四根单心240电缆,相线加N线共16跟,PE线4跟120单心电缆,请大家帮忙看看我选的有问题吗?
发电机出线应该是有PE线的吧
免费打赏
xbings
2007年07月07日 19:47:06
2楼
自己作沙发
回复
lingxuct
2007年07月07日 20:10:25
3楼
安装时考虑到蜗流问题就可以了,能用铜排最好。
回复
chenxiangfeng0318
2007年07月07日 23:06:31
4楼
我同意3楼楼主的说法.可以使用铜母排
回复
xbings
2007年07月08日 22:07:02
5楼
可是距离比较远,有三十~四十米,可能作母排就不太方便了吧
回复
简单信
2007年07月09日 16:27:49
6楼
路过
回复
dreamshenzhen
2007年07月10日 16:01:25
7楼
电缆,母线槽都可以。不过如果发电机带消防性质的负荷,母线槽还应当使用耐火母线槽。
从施工简单的角度上讲建议采用母线槽(这样不用考虑多根电缆拼接电缆排布方式不正确肯能导致3相电流负载不均衡的问题)。
回复
hz_ljf123
2007年07月12日 15:15:46
8楼
电缆是不是太大了。
回复
ccc.99
2007年07月12日 16:09:09
9楼
xuexi
回复
xbings
2007年07月12日 21:22:03
10楼
小弟初来乍到,哪敢选的太小啊,不过我见我们这里的人选电缆都放得很大的
回复
lixinyu129
2007年08月16日 16:00:12
11楼
还是用母排啊
回复

相关推荐