在设计中遇到了一个问题,一台18.5kW的自动扶梯,配电缆和断路器的问题。《工业与民用配电设计手册》第三版中第742页中,该扶梯的计算电流为52A,选用Compact NS系列电动机保护断路器,断路器的额定电源100A,脱扣器整定电源64A。可是Compact NS系列电动机保护的断路器(电磁型)100A,脱扣器额定电源只有25A、50A和100A。如何解决?

rencom886@co163
2007年07月05日 22:01:08
2楼
选用电子式的会更准确