无功补偿分几路的根据
电气meinv
2007年07月05日 12:02:00
只看楼主

我是初学者,我想知道如果知道变电站无功补偿需补偿的容量,而后又分成几路又对变压器进行补偿,分几路是根据什么分的?有哪高手帮忙?告诉我.邮箱zhangying0112@163.com

我是初学者,我想知道如果知道变电站无功补偿需补偿的容量,而后又分成几路又对变压器进行补偿,分几路是根据什么分的?有哪高手帮忙?告诉我.邮箱zhangying0112@163.com
免费打赏
wangmin2007
2007年07月05日 13:37:11
2楼
这个问题我也不懂,那位高手讲讲啊!
回复
石大头
2007年07月05日 15:03:09
3楼
变电站无功补偿需补偿的容量是根据变压器的容量和负载容量及性质确定,具体有个计算公式.习惯上我们可以按照变压器容量的30%补偿!选择上要优先选择自动补偿!
回复
yuhuoqing
2007年07月05日 15:21:45
4楼
关注中。。。。还有平常的配电无功补偿分路数?
回复
wangmin2007
2007年07月23日 10:59:11
5楼
没反映,顶一下
希望高人指点
回复
jk_00
2007年07月23日 11:12:27
6楼
分多少路数是根据实际补偿容量而定的.
一般的一个柜子根据结构要求,最多可设置12路补偿.每路每相最大为40KVAR.(建议采用30KVAR)
这样,根据你的补偿容量就可算出几路了.
回复
daesales@co163
2007年07月23日 11:32:17
7楼
补充:分几路补偿还得看负载情况,考虑有效利用和防止一步过补的可能。
回复
sydyzjl
2007年07月23日 13:09:02
8楼
我一般最大一路做到30Kvar。
回复
ztszhou
2007年07月23日 13:48:45
9楼
分的路数跟你总补偿的千乏数和单个补偿电容的乏数有关.
还有如果电流变化很大的时候,建议选择小一点的电容.防止电流小的时候出现的频繁投切现象.
回复
yuhuoqing
2007年07月24日 08:45:07
10楼
配电线路里的无功补偿,有一种分法,1-2-4的分法,或者1-1-2-4,也就是每次先投小容量的,然后再投大容量的,这样可以获得较小的分组等级。还有一种是使用1到2级分补,其余的采用等量的共补,同样可以起到微调的作用。
回复
wangmin2007
2007年07月24日 09:57:00
11楼
还有没有其他的
根据好象还挺多的.