一个400m2KTV改造图需要做喷淋吗,依据?
huhu8107
huhu8107 Lv.12
2007年07月05日 10:57:57
只看楼主

规范查阅了下,没有很明确的规定,一个400m2KTV改造图需要做喷淋吗,依据?

规范查阅了下,没有很明确的规定,一个400m2KTV改造图需要做喷淋吗,依据?
免费打赏
wuchilong
2007年07月06日 00:32:42
2楼
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
..........
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
回复
zzx1354
2007年07月06日 18:08:36
3楼



要设置的
回复
huhu8107
2007年07月06日 19:54:17
4楼
谢谢啦
回复