b)工艺流程水库源水经DN500钢管自流引入水处理站,静压水头H=39m左右。水处理工艺措施主要是:源水通过过滤清除水中的悬浮物;滤后净水消毒,杀灭大肠杆菌。拟定水处理工艺流程如下:水库水(有压) 絮凝 沉淀 过滤 消毒 净水池 泵房源水过滤前加药絮凝。c) 主要设备选型水处理站主要设备配置如下:1)FA-30型高效全自动净水器,处理水量30t/h,日处理能力为720t/d。安装2台,其中一台备用。
水库源水经DN500钢管自流引入水处理站,静压水头H=39m左右。
水处理工艺措施主要是:源水通过过滤清除水中的悬浮物;滤后净水消毒,杀灭大肠杆菌。
拟定水处理工艺流程如下:
水库水(有压) 絮凝 沉淀 过滤 消毒 净水池 泵房
源水过滤前加药絮凝。
c) 主要设备选型
水处理站主要设备配置如下:
1)FA-30型高效全自动净水器,处理水量30t/h,日处理能力为720t/d。安装2台,其中一台备用。
F型高效全自动过滤器集絮凝、沉淀、排污、反冲、过虑等工序于一体,可自动运行,无需人员操作。经过过滤器可将源水水质中悬浮物的去除。
2) 30t/h活性炭滤罐2个,其中一个备用。用以吸附水体中某些有害物质,改善饮用水口感。
3)絮凝加药设备(含计量泵2台) 1套
4)二氧化氯消毒设备1套
5)供水泵2台(1用1备)
Q=50t/h ,H=70m,N=22kW
d)供电、控制
水处理站装机容量26.5kW,水泵电机电压380V。水处理站控制室配电脑一台,显示水泵运行、水池水位和出站水量统计资料.