31500kVA变压器35kV电缆能否用三芯电缆?
loo0134
loo0134 Lv.2
2007年07月05日 10:06:19
来自于变压器
只看楼主

31500kVA变压器35kV电缆,看载流量表似乎单芯电缆合适,准备选用300的单芯电缆,不知道有没有三芯的电缆能用上?希望有大侠指点下!!谢谢

31500kVA变压器35kV电缆,看载流量表似乎单芯电缆合适,准备选用300的单芯电缆,不知道有没有三芯的电缆能用上?希望有大侠指点下!!谢谢
免费打赏
加菲猫
2007年07月05日 16:11:28
2楼
有,我们就用300单芯电缆.
回复
loo0134
2007年07月05日 16:41:51
3楼
26/35kV YJV32 1*300电缆,有同事说要放大点用400的,不知道哪种更合适??
回复
xuan2281
2007年07月07日 15:23:32
4楼
大线径的35kV电缆用单芯的比较好些,载流量大些,故障率小些。当然三芯的也有
回复

相关推荐

APP内打开