屋顶无法设置高位消防水箱,各位有没有好办法?
guge22
guge22 Lv.2
2007年07月04日 23:28:37
只看楼主

一改建的项目屋顶无法设置高位消防水箱,各位有没有好办法?

一改建的项目屋顶无法设置高位消防水箱,各位有没有好办法?
免费打赏
podal123
2007年07月05日 08:53:25
2楼
在顶层找个房间腾出来,做水箱间.
回复
huhu8107
2007年07月05日 09:25:43
3楼
气压罐
回复
hjj
2007年07月05日 10:57:08
4楼
那气压罐会很大的哦
回复
huangyintong2004
2007年07月24日 17:58:02
5楼
在下面加气压罐,但 喷淋的气压罐是巨大的,消火栓的是巨巨巨大的,不知有人这样做否,理论上行得通
回复
huangyintong2004
2007年07月24日 17:59:39
6楼
旁边的建筑物有没有可以合用的水箱
回复
banshanxue
2007年07月25日 10:53:05
7楼
建议楼主做成稳高压系统,稳压泵和气压罐组成,消火栓气压罐容积不小于50L,自动喷淋气压罐容积不小于50L,二者合用气压罐不应小于80L;稳压泵流量,消火栓宜为5L/s,喷淋宜为1L/s,二者合用宜为3L/s。
回复
nicoyine
2008年02月02日 16:17:08
8楼
我做过,喷淋3吨气压罐
消火栓室内十分钟的
规范和技术措施上都有啊
必须的
有喷淋和消火栓一般光罐子有效容积就15吨了
回复
dw3586
2008年02月12日 12:00:24
9楼
在地面另设一水池和稳压泵,稳压泵的流量及扬程均要符合消防要求
回复

相关推荐