请问高手,低压柜并柜安装,水平母排如何搭接?是上下搭接还是再用一个小块搭接?
请问高手,低压柜并柜安装,水平母排如何搭接?是上下搭接还是再用一个小块搭接?
2楼
电流小可以上下搭接,电流大的要双向夹接,要看搭接面够不够!
回复
3楼
有标准吗?
回复
4楼
还要考虑排厚的问题
回复
5楼
你可以参考《电气装置安装工程施工及验收规范》,里面有祥细要求及做法。
回复
6楼
一般是加一块搭接,可以再抹点导电膏.
回复
7楼
看具体柜型,有的有专门的连接块,有的是母排弯一个“定身”,两段排直接连接。
回复
8楼
其中一侧的母排折弯一个排厚就可以搭接了啊。
回复
9楼
低压柜并柜安装,水平母排应是上下搭接,如铝母排搭接面不需搪锡,铜母排搭接面需搪锡。
回复
10楼
电流小可以上下搭接,电流大的要双向夹接,要看搭接面够不够
回复
11楼
一般都是水平联接。
回复