1根BV4.0线和1根2.5双芯线能带3匹空调吗?
qiuxiansheng
2007年07月04日 18:19:10
只看楼主

1根BV4.0平方单芯线和1根BV2.5平方的双芯线能带3匹单相空调吗?其中BV4.0平方单芯线做零线,BV2.5平方的双芯线并联做火线,离变压器230米远。

1根BV4.0平方单芯线和1根BV2.5平方的双芯线能带3匹单相空调吗?其中BV4.0平方单芯线做零线,BV2.5平方的双芯线并联做火线,离变压器230米远。
免费打赏
qiuxiansheng
2007年07月16日 20:21:30
2楼
经过试验,1根BV4.0平方单芯线和1根BV2.5平方的双芯线不能带3匹单相空调。因为电压降太厉害。