电压380V,设备额定功率16kW,系数取0.8,距离410m,保证设备正常起动。我选的3*35的截面够不够?
电压380V,设备额定功率16kW,系数取0.8,距离410m,保证设备正常起动。
我选的3*35的截面够不够?
2楼
允许电压降是多少? 设备功率因数是多少?
回复
3楼
允许压降5%,功率因数取0.8。
回复
4楼
谁知道啊?
回复
5楼
呵呵,手册不在边上,按电压降2。5%,功率因数为0.85,没有问题,能满足设备正常启动。
你现在给出的数据为:允许电压降5%,功率因数为0.8。应该是没问题了
回复
6楼
谢谢。我的QQ152585874,有个头疼的问题想请教一下你。
回复
7楼
呵呵,很少聊天,有什么事这论坛的同仁都会直言的
回复
8楼
可以,没有问题
回复
9楼
可以没有多大问题,电压降可以满足
回复
10楼
可以说出计算公式吗?
回复
11楼
你没有说明电缆是铜的吗
回复