看看我的电缆截面对不对?
lan2241
lan2241 Lv.6
2007年07月04日 16:15:59
只看楼主

电压380V,设备额定功率16kW,系数取0.8,距离410m,保证设备正常起动。我选的3*35的截面够不够?

电压380V,设备额定功率16kW,系数取0.8,距离410m,保证设备正常起动。
我选的3*35的截面够不够?
gdx8785
2007年07月04日 16:56:57
2楼
允许电压降是多少? 设备功率因数是多少?
回复
lan2241
2007年07月04日 17:43:25
3楼
允许压降5%,功率因数取0.8。
回复
lan2241
2007年07月04日 18:27:03
4楼
谁知道啊?
回复
gdx8785
2007年07月04日 19:31:12
5楼
呵呵,手册不在边上,按电压降2。5%,功率因数为0.85,没有问题,能满足设备正常启动。
你现在给出的数据为:允许电压降5%,功率因数为0.8。应该是没问题了
回复
lan2241
2007年07月04日 19:44:59
6楼
谢谢。我的QQ152585874,有个头疼的问题想请教一下你。
回复
gdx8785
2007年07月04日 22:46:43
7楼
呵呵,很少聊天,有什么事这论坛的同仁都会直言的
回复
hubeixp
2007年07月05日 12:35:23
8楼
可以,没有问题
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月05日 17:15:55
9楼
可以没有多大问题,电压降可以满足
回复
zhe.fj
2007年07月06日 23:51:50
10楼
可以说出计算公式吗?
回复
wyh495180
2007年07月07日 12:08:52
11楼
你没有说明电缆是铜的吗
回复

相关推荐

APP内打开