现在有个机房空调,是EMERSON的。现在温度达到了要求(温度22度),但现在湿度在60%,要求湿度在45%。现在我将温度提高到25度,机器会跳高湿度报警;应该在相同含湿量的情况下,提高温度,湿度应该减小的。将温度调到18度时,湿度上升到了68%。房间里没有人,就2台设备,没有新风,房间密封很好。个人认为是,当初选型时,机组选小了。大家就此事说说各自的看法。机房空调控制是不是温度优先?



2007年07月03日 22:57:49
2楼
房间里没有散湿,是UPS机房,用的是EMERSON的CM40AF机型.和四周几乎没有压差,现在不管温度怎么调,湿度就将不下来.房间面积为60平方左右,高度约4.5m.我手里没有EMERSON的样本,哪位大虾有这方面资料的,可否传我下.先谢了
回复
nky6666
2007年07月05日 15:40:15
3楼
电子样本里面有
回复
hubeixp
2007年07月13日 10:29:06
4楼
关注一下,我手头还没有相关的资料
回复
aswan111
2008年03月06日 19:41:23
5楼
跟你使用的地域、季节也有关系,如果南方的黄梅天湿度会难降低。可采用湿度优先,把湿度降到范围内,再用电加热抬高温度