高压开关柜上原来的观察孔能否做成测温孔
messagepast
2007年07月03日 16:51:05
只看楼主

高压开关柜上原来的观察孔能否做成测温孔。本人原来在广州市供电公司一变电站见过这种测温孔,有兴趣的朋友能否交流一下。能做这种有机玻璃材料的厂家朋友,告诉一下。多谢!!

高压开关柜上原来的观察孔能否做成测温孔。本人原来在广州市供电公司一变电站见过这种测温孔,有兴趣的朋友能否交流一下。能做这种有机玻璃材料的厂家朋友,告诉一下。多谢!!
免费打赏
tudashi63
2007年07月03日 23:50:36
2楼
红外线不能穿过普通的透明物体,只有钼玻璃才可以,但造价十分昂贵,一般用金属物遮挡,测温时临时打开。
回复
gyy.kf
2007年07月05日 11:29:16
3楼
中意有这种观察窗的.珠江开关厂也有
回复
huangxb1368
2007年07月06日 11:01:12
4楼
有种观察窗有机玻璃可推上20mm左右用红外线测温。现在很多客户要求观察窗除了可以测温,还要可以验电,而且还要有“五防”连锁。不知各位有没有好的推荐,欢迎有兴趣的朋友探讨!
回复
liu_han_guo
2007年09月06日 15:43:36
5楼
我觉得这未必是一个好方案,因为观察窗打开后柜体的防护等级就没有IP42了,不好!要测温的话可以在柜子中装温湿度传感器嘛,如果要启动大电流柜中的风机来散热,可以通过检测电流互感器二次回路的电流来设定值启动,其他地方的测温有的时候不一定需要,我认为,呵呵
回复
hwc_wy
2007年09月07日 16:17:15
6楼

我们也见过,我们自己也搞了一个特殊的滑动牵引系统,可以在需要时将观察有机玻璃向上牵引30mm~40mm,不用时会自动滑下
回复