宾馆最高楼层热水出水压力小安装增压泵该怎样做
aaaqqhi
aaaqqhi Lv.2
2012年11月10日 11:29:06
只看楼主

宾馆最高楼层热水出水压力小安装增压泵该怎样做

宾馆最高楼层热水出水压力小安装增压泵该怎样做
免费打赏
qq825927565
2012年11月12日 14:42:24
2楼
要计算好流量,用防腐蚀的泵,扬程不要超过20米。
回复
sybxbjb
2012年11月13日 09:29:27
3楼
同楼层的热水压力应该与自来水压力基本一致,如果顶层的自来水压力也不高,那仅仅是热水加压使用效果也不会好,且还有烫伤人的危险.如果冷水压力高,热水压力不足,可以通过热水加压来改善洗浴条件.增压泵的扬程应该通过测试现有冷热水的水压来确定,要按照现有冷热水的压差来确定,压差一公斤,就选10米+3米,以此类推,这个+3米,是考虑同层管阻加上去的.
增压泵的启动和关闭,要通过流量开关或者说压力开关来控制,有人使用热水,泵的出水口的水流会流动,压力减小,流量压力开关就会通电,启动增压泵给热水加压,当没有人使用的时候.出水口压力会增大,水流停止,压力流量开关就会自动停电,关闭增压泵.安装流量压力开关可以节约电能,还可以保护增压泵不超压运转.
如果宾馆热水系统是循环系统,在安装增压泵以后,增压泵就不能仅仅通过压力流量开关来控制启动关闭了.要在回水管安装温度控制阀,回水温度高于设定值的时候可以自动关闭,回水水温低于最低设定温度值的时候自动开启阀门.回水的作用是排掉热水系统中的冷却水,在回水管安装温度控制阀后,既能保证热水管热水温度始终达到使用水温,还能节省系统循环的电能消耗.
回复
qiuhongru
2012年11月19日 11:18:21
4楼
需要在顶层加装热水箱,配加压兼热水循环泵