请教110kV变电站110KV进线相间距怎么确定的?
lltt06
lltt06 Lv.3
2012年11月10日 10:05:46
只看楼主

是根据不同相的带电部分之间的间距1100mm,再加上雷电过电压和风偏校验1100mm。选2200mm,是这样吗?请指教一下,高海拔地区又怎么修正呢?

是根据不同相的带电部分之间的间距1100mm,再加上雷电过电压和风偏校验1100mm。选2200mm,是这样吗?请指教一下,高海拔地区又怎么修正呢?
免费打赏
lingxuct
2012年11月12日 10:35:06
2楼
我们这里110KV相间距不小于1500mm。
回复
zhanzhenyao
2012年11月12日 17:15:44
3楼
GBJ 149-90 相间:950
回复
wanglin1318
2012年11月12日 18:15:21
4楼
2200肯定大了,那两个值不是相加的关系。高海拔低区相间距离A2值的修正可参考
DL/T-5352-2006附录B
回复
wangjiafeng246
2012年11月14日 09:39:00
5楼
学习中。。。
回复
bzhang112
2012年11月15日 13:47:09
6楼
学习了,谢谢!
回复
w290835100
2012年11月15日 13:55:04
7楼
新的安规里面有呢,具体的你可以查阅下
回复
shanshuimeijun
2012年11月18日 08:25:20
8楼
学习了,谢谢
回复
blwfzn
2012年11月18日 20:15:11
9楼

能直接把数据贴出来吗,没有相关资料啊。
回复
said
2012年11月19日 10:08:43
10楼
标准是死的人是活的,所以你就自己研究吧
回复
jlccdwy
2012年11月21日 09:03:03
11楼
做设计,首先要熟悉相关的规程、规范、规定,并按规程、规范、规定的要求做。否则即便别人给你图纸,你弄不明白,也不能直接用。图纸审查时别人问你图纸上的问题,数据的依据,你一问三不知怎么办?你总不能说是网上找来的图纸吧。好好学习规程、规范规定是在好设计的先决条件。
回复