请教诸位,室内虹吸雨排立管一般比屋面雨水收集管和埋地排出管细吗,为什么?
daqingwangdejun
2012年11月10日 09:34:09
只看楼主

请教诸位,室内虹吸雨排立管一般比屋面雨水收集管和埋地排出管细吗,为什么?

请教诸位,室内虹吸雨排立管一般比屋面雨水收集管和埋地排出管细吗,为什么?
免费打赏
daqingwangdejun
2012年11月10日 09:34:58
2楼
在线等,恳请大侠指教
回复
麻吕
2012年11月10日 10:23:15
3楼
问题表达清晰点.?
虹吸雨水斗一般很少用,贵,管径是要根据管材和流量计算确定的,
另外排出管一般是要放大的,
回复
daqingwangdejun
2012年11月10日 11:17:04
4楼
感谢版主,是想问,屋面雨水收集总管管径为DN2OO,立管却为DN150,底层水平出户管,又为DN2OO,不知道为什么。是采用虹吸排水的
回复
linzilideye
2012年11月10日 22:19:11
5楼
嘻嘻 各位朋友们 加入北京建筑水电群吧,里面有专业的同行,有建筑水电各方面的朋友,有专业工程师,有精通水电的造价工程师,还有承接各种水电工程的公司,还有许多建筑水电材料厂商,本人是做工程的,欢迎加入啊 一起进行专业上的沟通交流 北京建筑水电群—群号:34301490欢迎您的加入啊 !朋友来吧!大团队等着你啊! 管理员不要删我啊 就是想多交些同行的朋友 大家一起沟通交流!大家互相帮忙互相学习!我很虔诚的!
回复
daqingwangdejun
2012年11月13日 13:49:03
6楼
自己顶一下,顶顶
回复
jonmmsec
2012年11月13日 14:35:50
7楼
立管可比悬吊管小,V悬≥1m/s,但V立≥2.2m/s。
埋地排出管可比立管大,V排≤1.8m/s。
回复
daqingwangdejun
2012年11月17日 11:07:52
8楼
感谢诸位,感谢
回复
sssophie
2012年11月17日 11:53:56
9楼
是的,立管流速最大
回复
gch2001
2014年11月26日 23:21:25
10楼
排出管管径放大,流速降低,减小对排入井的冲击
回复
gch2001
2014年11月26日 23:22:04
11楼
有必要时要进行消能
回复

相关推荐