刚接触电工,来看看这个我说的对不对
纵横天下
2012年11月10日 09:31:41
来自于工地图片
只看楼主

大家好,今天早上我接的一个砂浆机的顺倒开关,我疑惑不解。请大家指点

大家好,今天早上我接的一个砂浆机的顺倒开关,我疑惑不解。请大家指点

正面拍.jpg


底部.jpg


底部1.jpg

免费打赏
纵横天下
2012年11月10日 13:54:41
2楼
怎么没人肯指点指点呢
回复
hanzhg54
2012年11月10日 23:41:56
3楼
你拉来的电缆是五芯的吗?不是的话就没有底线。
如果是五芯的电缆,那就把地线(PE)和电机的外壳可靠连接并就地做一个重复接地。
回复
纵横天下
2012年11月11日 08:17:41
4楼
不是五芯的,是三相四线的,里面也有一条PE线的,是把PE线连接在开关外壳的那根地线那里吗?我的电缆的电箱那头有连接地线了的。
回复
hanzhg54
2012年11月11日 18:59:12
5楼
三相四线的话,你得确认那第四条是PEN还是PE,这个关系到上级保护的问题,如果上级没有什么保护,你就当地线好了,没有什么问题。
回复
kongjiu
2012年11月12日 17:32:15
6楼
回复
纵横天下
2012年11月12日 21:38:52
7楼
PEN又是一条什么线来的啊,我没听说过啊,大师傅,请指教。
回复
muyuyao
2012年11月13日 23:20:31
8楼
不懂电也敢接线???!!!

生命无价!!!

TN-C系统中的零线是PEN线!!!是N线与PE线的结合体!!!PEN线接设备金属外壳,叫保护接零!!!电源侧不可能有漏电保护器!!!

TN-S系统中的零线是N线,黄绿相间的PE线是保护接地线!!!PE线接设备金属外壳,虽书本上也叫保护接零,其实应该叫“保护接地”!!!电源侧通常有漏电保护器!!!
回复
julanbing
2012年11月14日 09:06:27
9楼
给你个好建议,你要是实在搞不懂,也不懂神马PEN,N。教给你个笨法。你再找一个两芯的电缆,一头专门接电箱PE 端子排一头接设备接地螺丝。
回复
julanbing
2012年11月14日 09:07:29
10楼

只用电缆里的一芯。
回复
kmliweicheng
2012年11月14日 16:23:51
11楼
地线接在外壳上就行了,有时我都不接