现有设计资料里面的冷热负荷的估算资料都是没有做节能的吧?按照节能计算就小多了,我算了一个旅馆的客房,实际冷负荷指标只有60多,按照这个选设备行吗?心里没底。。。
现有设计资料里面的冷热负荷的估算资料都是没有做节能的吧?按照节能计算就小多了,我算了一个旅馆的客房,实际冷负荷指标只有60多,按照这个选设备行吗?心里没底。。。
2楼
指标都是很早以前的值,偏大是正常的,现在的维护结构有要求。加之软件计算出来的跟平时的经验就更偏小
但是维护结构对负荷计算的影响是有限的,自己计算的也只有自己才能有数,别人不好说
回复
3楼
楼上说得对,冷热负荷的计算要综合多种因素考虑,其实我国很多东西都采用一刀切的规定,譬如节能要求,本身有很多不合理的地方,但在实际运用中应该比较的是性价
回复