GCK的柜子里 负荷是1kw的应急照明 单独出线 空气开关选多大的合理些?
GCK的柜子里 负荷是1kw的应急照明 单独出线 空气开关选多大的合理些?
2楼
6A的。
但是GCK型的开关柜里面安装的开关最小额定电流是6A的话需要装微断,没有见
过GCK装微断的。MNS的1/4抽可以安装微断。
回复
3楼
16A的塑壳
回复
4楼
开关选太大了失去了保护的意义了
回复
5楼
6A好像比10A的贵。
我几乎不用6A的,我认为用10A也行。
回复
6楼
1、需要确定应急照明电源的电压,即1KW负荷产生的电流安培数;
2、根据你要选择的空气开关产品特性选择型号,即确定安全裕度。
回复
7楼
同意2楼的看法!但我选用10A,价格便宜
回复
8楼
选择6A的也好,10A的也罢,主要是保护其所带的负荷,因为应急照明不存在过
负荷的问题,我觉得要有问题可能就是短路上的,因此选6A或10A都可以,甚至
16A的也可以。
回复
9楼
同意!如果从价格考虑,我还是选用10A的!