民用与工业配电设计手册(三版)计算软件计算出的发电机容量单位是KVA,而设备厂家发电机的容量单位是KW,二者有无差异?
民用与工业配电设计手册(三版)计算软件计算出的发电机容量单位是KVA,而设备厂家发电机的容量单位是KW,二者有无差异?
2楼
也就是说:计算发电机的容量是200KVA,那么选200KW的发电机就能满足需要吗?
回复
3楼
KVA是容量的单位,KW是有功功率的单位。
两者之间存在一个cosφ,发电机标称功率都以KW或MW表示,但实际应以(KVA)容量表示,在运行中,发电机是否超负荷是看电流的,一般电压变动很小,电流大小决定发电机的运行情况。
有时根据系统需要,多带无功时,由于电流不能超过额定值,就会减少有功负荷。
回复
4楼
嗯那
回复
5楼
kVA为视在功率,kW为有功功率,视在功率包括了有功功率和无功功率,他们的关系就是视在功率等于有功功率的平方+无功功率的平方再开方。有功功率与视在功率的比就是功率因素COSφ。COSφ的值在0-1之间。一般发电机的功率因素在0.8左右,因此,你选的发电机视在功率为250kVA左右,应该能满足要求,当然,发电机供电系统的功率因素不是由发电机决定的,而是由你的负荷决定的,所以你的负荷功率因素要是达到0.95以上,你的发电机就接近满负荷运行,发电机要是长期满负荷运行不太好。总的来说,你的选择没问题。如果你的负荷功率因素比较低,如低于0.7,则你选择的发电机显得大了一点。
回复
6楼
谢谢楼上各位。
谢谢!!
回复
7楼
不懂没关系!就怕你不懂装懂,只要你好学,世上没有难得住你的东东!多到论坛里来学学,这里面高手如云。
多看看秦曾煌老先生主编的《电工学》第五版上册的113页:变压器的容量就是以额定电压和额定电流的乘积,即所谓额定(视在功率S)来表示的,为了区别起见规定S的单位用KVA表示;而KW是用来表示(有功功率P)的,另外还有一个自然就是(无功功率Q);它们三者之间的关系是S的平方等于P的平方加上Q的平方。
这是常识,我讲错的话,望各位网友批评指证,偶先谢啦!
回复
8楼
5楼的说的很通俗易懂,基本上把我想说的都说出来了,我看好你噢!
回复
10楼
又学了点不懂的.
向五楼致敬!!!!!
回复
11楼
这个问题应该是早就讨论过了,上论谈搜一下还有好多,我在这里想说的是发电机能带多少负载的确是决定于定子电流是否超限,更主要的是决定于线圈的温度,只要线圈的温度在正常范围,发电机是可以超负载运行的,还有发电机带满负载运行是最经济的,所以楼上的有一些观点我不赞同。
回复