在我所设计的几个高层建筑中,由于施工单位采用泵送混凝土浇捣,在板面都出现很细的裂纹,经专家分析是由于泵送混凝土的塌落度太大,加之气温较高,才产生的裂纹,据调查,这种情况是很多的,但都没有好的办法,再次求教避免裂纹的办法,讲得好的,送分表示感谢
在我所设计的几个高层建筑中,由于施工单位采用泵送混凝土浇捣,在板面都出现很细的裂纹,经专家分析是由于泵送混凝土的塌落度太大,加之气温较高,才产生的裂纹,据调查,这种情况是很多的,但都没有好的办法,再次求教避免裂纹的办法,讲得好的,送分表示感谢
2楼
这里没人知道吗
回复
3楼
造成混凝土干缩裂缝的原因有,施工单位对混凝土的养护不良,使表面水分蒸发过快,体积收缩,而楼板内部湿度变化较小。避免在混凝土施工过程中出现肝裂缝,施工单位应采取防护措施。1。混凝土水泥用量、水灰比和砂率不能过大,严格控制砂石含泥量,避免食用过量粉沙,振捣要密实,并对板面进行二次压抹,提高混凝土抗拉强度,减少干缩。2。加强混凝土早期养护,并适当延长养护时间;3。浇筑混凝土前将基层模板浇水湿透。4。混凝土浇筑后应及早进行洒水养护,楼板干缩裂缝对结构强度影响不大,但会使钢筋锈蚀,影响美观,处理意见,一般可在表面抹一层薄砂浆进行处理。
回复
4楼
但我还要强调一下,你必须到现场去观察,只有通过实际才能解决问题.
回复
5楼
感谢3楼4楼的热心解答,但我们知道,商品混凝土,是施工单位无法控制水灰比的。泵送混凝土的塌落度是相当大的,即施工单位如何保证塌落度较高的混凝土不开裂。
回复
6楼
工程混凝土楼板出现裂缝的现象比较常见,现根据有关资料,对现浇混凝土楼板和砌块填充墙裂缝的原因和对策分析如下,供参考。
一、现浇混凝土楼板裂缝的类型
1. 纵向裂缝:即沿建筑物纵向方向的裂缝,出现在板下皮居多,个别上下贯通。
2. 横向裂缝:即在跨中1/3范围内,沿建筑物横向方向的裂缝,出现在板下皮居多,个别上下贯通。
3. 角部裂缝:在房间的四角出现的斜裂缝,板上皮居多。
4. 不规则裂缝:分布及走向均无规则的裂缝。
5. 楼板根部的横向裂缝:距支座在30cm内产生的裂缝,位于板上皮。
6. 顺着预埋电线管方向产生的裂缝。
二、 楼板产生裂缝的原因
1.设计方面
1.1 设计结构时安全储备偏小,配筋不足或截面较小,使梁板成型后刚度差,整体挠度偏大,引起板四角裂缝。
1.2 设计板厚不够,又不做挠度验算,整体挠度偏大,引起板四角裂缝。
1.3 房屋较长时未设置伸缩缝,在薄弱环节产生收缩裂缝。(美国混凝土学会的资料认为混凝土有干缩和温度变形两种,干缩变形每30.48m约收缩19mm。温度变化引起的变形为,37℃ 的温度变化每30.48m 收缩或延长19mm 左右。国内有人认为40m 长的楼板因硬化凝固产生的纵向收缩量为8—20mm。)
1.4 基础设计处理不当,引起不均匀沉降,使上部结构产生附加应力,导致楼板裂缝。
1.5 楼板双向受力,按单向板配筋,引起裂缝。
2.商品混凝土原因
2.1 水灰比大,水泥用量大。
2.2 高效缓凝剂用量过大,在未凝固前石子下沉,产生沉缩裂缝,常发生在梁板交接处。
2.3 砂石质量不好,级配不好,含泥量大,含粉量大。
3 施工原因
3.1 养护不到位,强制性规范要求混凝土养护要苫盖并浇水,现在大多数不苫盖,浇水也不能保证经常性湿润。
3.2 施工速度过快,上荷早,特别是砖混住宅楼板,前一天浇筑完楼板,第二天即上砖、走车,造成早期混凝土受损。
3.3 冬时期间受冻。
3.4 拆模过早或模板支撑系统刚度不够。
3.5 混凝土表面浮浆过厚,表面强度不够。
3.6 施工时楼板混凝土盖筋被踩弯、踩倒,保护层过厚,承载力下降。
二 防止楼板混凝土裂缝的措施
1. 设计方面
1.1 在使用小直径钢筋的情况下,适当提高配筋率,可提高混凝土的极限拉伸应变。
1.2角部负筋双向配置,单向板也四面均配置负筋。
1.3 在相同配筋率的情况下,采用直径较小的钢筋,缩小钢筋间距,可提高现浇板的抗裂能力。
2. 施工方面
2.1现浇楼板尝试设置伸缩缝,伸缩缝的间距可取14m 左右或住宅楼一个单元的纵向长度,设在楼板支座处,缝宽10mm,中间加软体材料,混凝土断而筋不断。
2.2钢筋绑扎时保证间距均匀,保证负筋位置不变,浇筑混凝土时设置马道,不踩负筋。
2.3 采用平板振捣器,两次抹压交活,第二次抹压在终凝前进行。
2.4 在预埋电线管下加钢丝网,预埋管尽量顺着受力钢筋的方向布置。
2.5 采用覆盖加浇水的方法养护,覆盖并浇水是强制性规范的要求,目前我们大多只浇水,不覆盖,浇的水干后不能保证及时补充 ,养护期内不能保证混凝土处于连续湿润状态,达不到应有的养护效果。
2.6 混凝土达不到1.2MPa 不得上人,不过早拆模,或采用早拆体系,拆模后保持竖向支撑。
3 搅拌站方面
3.1 保证按设计的坍落度生产,到现场发现离析现象要进行二次搅拌。
3.2 保证水泥、砂石质量,保证配合比科学合理。
3.3 减缩剂不久将面市,混凝土中掺入减缩剂后可减少收缩裂缝。
三.楼板混凝土裂缝处理
4.1 裂缝宽度小于0.3mm的可采用6202胶泥等封闭。
4.2 裂缝宽度大于0.3mm 进行化学灌浆处理,做法如下:
(1) 凿缝:沿裂缝进行剔凿,根据开裂情况凿出宽、深各15~20mm 的V型槽。
(2) 埋设灌浆管:沿裂缝方向每隔50cm钻孔一处,埋设灌浆嘴,用胶固定住,
(3) 封闭裂缝:用结构胶骑缝反复刮实,同时封闭周围裂缝及分支裂缝。
(4) 吹气试压:补封漏气部位。
(5)灌浆:配制灌浆液注入灌浆器,由空压机加压0.2MPa ,从一端灌浆嘴起进行灌浆,一般从邻近灌浆嘴溢出灌浆液后停止灌浆,并封闭灌浆嘴,依次进行下次灌浆。
(6) 拆嘴,封闭灌浆嘴。
回复
7楼
根据你的问题和我的经验,下面二个方法可避免裂纹:
1\最后一次的收提,适当晚一些,在终凝前一点完成;
2\收提完成后,及时盖上湿润的草袋子.
我是据你的情况,估计现场的情形为:塌落度太大,加之气温较高,表面是不规则的细裂缝,阴天施工的可能没有,细裂缝间距可能在5CM左右.是否如此?
回复
8楼
已经出现的裂纹,最好不要处理.否则在地面施工时,可能出现空鼓现象.但必须加强养护.
回复
9楼
感谢几位兄弟的建议,我这里的施工也是比较严的,产生的裂纹是很细的裂纹呈不规则形状,6楼的介绍是很全面的十分感谢各位,以后多交流
回复
10楼
我们这里的施工单位也整出了裂缝,在第一跨的时候没有裂缝,到后边就有了,估计就是你们所说的混凝土的坍落度和养护的问题!
回复
11楼
养护不好是一个原因,养护最好用混凝土节水养生膜养护,需要帮助的话,联系我
wangwenzhun@sina.com[/email],也可去33600257.blog.sohu.com看看,我的QQ是914993602,注明是找混凝土养护专家啊,,哈哈
回复