在超高层结构中,商品混凝土泵送万一堵管了,检查费时费工 ,大家讨论一下有什么方法解决这中问题呢?
在超高层结构中,商品混凝土泵送万一堵管了,检查费时费工 ,大家讨论一下有什么方法解决这中问题呢?
2楼
在施工中严格控制到现场的坍落度,在设计坍落度的时候要考虑在路上损耗掉的水分。在接竖管时要全部采用新管。
回复
3楼
堵管有时候可以避免的,地泵在停止输送砼的时候,间隔时间的时候一般10分钟打一次,看现场气温情况。也要防止大石头打上去。
回复
4楼
1,浇注前要对砼管进行充分的湿润,先砼送砂浆
2,在砼送过程中要保证一定的坍落度,波动不要太大。中途尽量不要停顿,即使在停也要间隔几分钟打一次
3,洗砼时一定要洗干净,直到砼管里没有砂石
回复
5楼
预防为主,治理为辅。如果堵管,最好的办法就是换新管。
回复
6楼
推荐看一下央视刚出的纪录片《超级工程》,里面有集专门讲上海中心大厦的建造过程的,也有关于混凝土泵送过程的讲解
回复
7楼
看泵送混凝土技术规程
回复
8楼
经过我们工地四五次的堵管现象
个人经验觉得:主要是调整配合比 塌落度不能大于230 严禁工人浇筑的时候在罐车内浇水, 减少弯头 , 调整泵管直径 ,改善泵管质量,严禁接头处露浆, 其实最主要的还是在砼的配合比上下功夫
回复
9楼
超级工程纪录片我看了一下 讲的是控制沙子的尖锐程度,基本上不需要震动就可以使用的混凝土!值得借鉴
回复
10楼
泵管接头要严密不得漏水、漏气,尽量减少弯头的使用数量,弯头优先使用半径大的。
回复
11楼
主要还是坍落度的影响 以及混凝土和易性的影响
回复