举个例来说,kk开关手合断路器,由于机构卡涩,造成无法合闸,辅助开关不能切断合闸后端回路。但是,我的kk开关手合之后马上就扭回来到“远方”位置了啊,正电根本就没有过去了啊,即使后端回路没有断开,合闸线圈也不会长期带电啊望老师们指点
举个例来说,kk开关手合断路器,由于机构卡涩,造成无法合闸,辅助开关不能切断合闸后端回路。
但是,我的kk开关手合之后马上就扭回来到“远方”位置了啊,正电根本就没有过去了啊,即使后端回路没有断开,合闸线圈也不会长期带电啊
望老师们指点
2楼
KK开关是否通过了综保之类的装置接到合闸回路上,如果有的话可能是通过它的回路有正电源接过来把合闸线圈烧坏的。
回复
3楼
原来是合闸保持继电器造成的
回复
4楼
一般KK操作把手只是一个短暂的接通过程,用以启动合闸回路中的合闸保持继电器,合闸保持继电器的接点闭合接通正电源,使得合闸回路能够继续带正电完成合闸过程,当合闸完成后,合闸回路中的动断触点断开,合闸保持继电器失电,触点返回,如果开关的动断触点有问题,也就是说当合闸完成后,动断触点没有断开,则合闸回路一直带电,合闸线圈就会烧毁。
回复
5楼
学习了!!谢谢。
回复
6楼
师傅啊!谢谢!
回复
7楼
HBJ的作用
回复
8楼
那怎么避免烧线圈?XGN2-10高压柜当手柄在分断闭锁位置时,操作KK开关,合闸回路通电,但断路器是不能合闸的,由于合闸保持继电器的作用,使合闸回路始终带电就会造成线圈烧毁。怎么解决?
回复
9楼
楼上.在分断闭锁位置.你怎么还可以合闸.
回复
10楼
学习中!
回复
11楼
可以通过加装开关合闸线圈保护器来避免烧合闸线圈,效果很好。
回复