为什么爆炸危险区要电气专业绘制?
lidonghai830214
2007年07月02日 20:21:26
只看楼主

大家好!我从事炼油化工厂供配电设计工作。由于连华厂存在易燃易爆物质,我们在选择设备时需要根据爆炸危险区域划分图来确定,所有设备,包括非电气设备(如仪表设备,容器等静设备)的选择都要根据这张图。但是我不理解这张图为什么要求电气专业来绘制?!首先:绘制这张图必须要有物质释放源的等级(共3级),来确定区域等级;其次:要知道释放源的位置;第三:要知道组成释放源的各成分的级别组别(级别:IIA~IIC;组别:T1~T6)。而这些条件中前两条工艺专业显然要比我们知道的更清楚,第3条根据GB50058-92附录3,大多数物质都可以查到。这样的话何必还要他们提给我们条件要我们来画呢?

2007年07月02日 21:09:11
2楼
首先说“易燃易爆区域”不是电气专业定的,设计人员之间工作推诿的事发生也是正常,这个事也不难:
易燃易爆区域:有易燃易爆介质的设备其向非“易燃易爆”区域最外侧部件的外沿15米内为“易燃易爆区域”。你按这个范围定“易燃易爆”区域好了。
回复
lidonghai830214
2007年07月03日 08:43:31
3楼
哎~~可是我们院已经规定爆炸危险区域划分图必须由电气专业出,说这是按照国际上大型工程设计院的习惯分工的,很无奈~~~
因为所有专业都要根据这个划分图选择设备,所以电气专业对这张图要负有很大责任。对于已经做过很多次的炼化厂,经验比较成熟,可以比较容易的分出危险区域。可是对于国内第一次引进的化工炼油装置,我们画图时可参考的设计就很少。即使老外已经做过很多套同类装置,但由于人家执行的标准和我们不同,加上老外的设备制造工艺比我们高,人家设计时可以缩小爆炸区域或降低爆炸区域等级。我们要是直接照搬过来出事的几率就大了。
回复
electricity
2009年08月24日 00:58:20
4楼
这个图的确是电气出, 但需要其他专业配合, 有相关的防爆规范
回复
caonim
2009年08月24日 08:42:33
5楼
应该工艺确定

电气辅助确定一下
回复
njele
2009年08月24日 09:20:15
6楼
基本上都是电气专业画 电气太重要了
回复
xytxxc
2009年08月24日 10:45:21
7楼
我们院都是电气画,但条件要工艺提,画好后要工艺会签.
回复

相关推荐