高层用电量计算
mangguzhuha
2007年07月02日 20:13:47
只看楼主

一个24层楼,共144户每户按8kw计算住宅用电为1152kw应选多大变压器?请教!!!!

一个24层楼,共144户每户按8kw计算住宅用电为1152kw应选多大变压器?请教!!!!
免费打赏
xiyuan001
2007年07月10日 17:12:55
2楼
我这边供电部门要求变压器容量选择为KW*( 0.3-04)/0.7=KVA 实际使用系数法来计算即可,象你说的144户系数取0.4就行。
回复
femgwz
2007年12月18日 10:28:42
3楼
上楼说的不错,在本工程中应选择800KVA变压器,不过去为了一定的裕量,也可以选择1000KVA的变压器
回复
czs17
2007年12月18日 15:05:29
4楼
请问二楼的出自哪里?
回复

相关推荐

APP内打开