如何保证首层混凝土地面的施工质量
f522101
f522101 Lv.3
2012年11月09日 12:21:17
来自于建筑施工
只看楼主

工业厂房,首层为混凝土地面加硬化剂,想采用二次浇注,又担心脚手架发生沉降,层高8米,一次性完成又担心地面保护不好,或发生不均匀沉降,地面不平,面积又大9000m2,纠结中,哪位高人有好的方法。谢谢啦

工业厂房,首层为混凝土地面加硬化剂,想采用二次浇注,又担心脚手架发生沉降,层高8米,一次性完成又担心地面保护不好,或发生不均匀沉降,地面不平,面积又大9000m2,纠结中,哪位高人有好的方法。谢谢啦
免费打赏
hxw740922
2012年11月09日 16:06:14
2楼
采用第一次先浇筑垫层,一般是8cm。等强度到了开始搭设支模架,等拆模完成粉刷后开始浇筑地面面层砼,可以在面层上适当加点构造钢筋。
回复
菜很少
2012年11月09日 21:34:23
3楼
没什么好的办法,首先保证首层砼地面下土壤的夯实,其次保证地面浇捣质量和养护,再者地面砼强度达到足够承载上部施工荷载的时候再搭设脚手架~
回复
sean007
2012年11月13日 17:16:48
4楼
先浇垫层,然后支脚手架施工。拆模后再做地面。注意耐磨地面的施工必须在混凝土初凝前完成。我们都是这么做的。
这是没有选择的,楼主想过没有?处理完地面再支脚手架至少20多天啊,你的工期这么富裕啊?成品保护怎么做?