【咨询】多层住宅能否采用二种基础形式?(内详)
jwj_1228
jwj_1228 Lv.3
2007年07月02日 17:17:19
来自于地基基础
只看楼主

  我在房地产公司上班,不太清楚相关规范规程,更无设计方面的经验,所以问问大家,谢谢。  目前有一幢6层的商用、住宅二用房,结构形式为底框(二层框架),一、二层为门面,以上为砖混住房。总长61.71米,宽12米,中间设有一伸缩缝。设计为人工挖孔桩,地基土层处在灰岩地区,有一些桩在开挖3米多后,整个孔内遇到硬度很大的灰岩石笋。石笋上层为1米厚的黄色粘性土层(其它几幢楼选这层为持力层,承载力150KPa)。

  由于岩层起伏较大,原来地勘报告上建设的基础形式是桩基结合独立基础,不知可不可以将局部改为独立基础?
该楼设计是县城里唯一的一个很小的丙级设计室,他们说要看地勘什么意见,设计室应该没什么问题(就是可以改成独立基础)。
  小弟自知我们当地的建筑水平有限,所以发帖咨询一下大家。谢谢大家提供参考意见。
免费打赏
scorpionsuper
2007年07月02日 20:42:30
2楼

可以!
主要通过荷载取值和对单桩承载力计算,调整浅基础底面积等方法严格控制沉降差。
我做过,有问题可以联系我
回复
大林
2007年07月02日 22:31:11
3楼
同一结构单元可以采用不同的基础形式,但应选择相同的地基持力层.控制好沉降差,并采取适当的构造措施.本栏目讨论过类似问题.
回复
xingpeng842
2007年07月06日 14:21:08
4楼
一座建筑可以采用两种不同的基础形式,但是应选择一样的地基持力层.并采取相应的构造措施.
回复
munan76
2007年07月07日 07:19:33
5楼
是可以的
但是这样影响基础的整体刚度不一致
回复
jwj_1228
2007年07月07日 19:16:26
6楼


桩基和独立基础怎么可能采用相同的持力层呢,就是这个难解决,当然也存在沉降问题。设计如果都用独立基础,深的达8米,岩层坡度方向是平行山墙的,就这12米相差就达到3~5米。纵向更是一个V形层。就是以单元分开处理都困难。

质监站说如果采用二种型式与规范有冲突,必须重新审图。而设计室明确答复,审图无法通过。。。。

还有一个问题就是:该地质层是什么卡斯特地貌,地勘要求每根桩(后商量后50%)要探明孔底以下3米范围内是否有溶洞(当初没有每根桩搞地勘)。这笔费用也是不少的,站在开发商的角度,基础处理当然得在安全的条件下绝对要经济。后来咨询地勘,嵌岩深度大一点,设计通过计算后可以不探。一边是规范和各家建筑单位、一边是老板,现在这幢6度设防地区的5+1多层真是让我脑袋都搞大了。设计也是,让他们更改一下桩方案吧,一点不乐意!呵呵,我们这些小地方是这个样的。

经综合测算,今天上午我们最终这样处理的:
据专业队伍经验,采用钻孔灌注桩都困难,比冲孔还慢。所以采用的是冲击成孔灌注桩,每根桩嵌岩深度要求设计通过计算后(如3d)避开探溶洞这道工作。这样工期短,费用省,就探溶洞这点就让人讨厌,一要时间,二要钱,三与冲孔配合不好容易塌孔。

再咨询几个问题:
1、冲击成孔是否必须每根桩低应变和抽查10%桩超声波检测?
2、可不可以用粘土层作为端承桩持力层?(我原来这样建议过,说挖到粘土层后将孔底扩大,但被否决)?
3、我方从审图公司拿图纸时,无意得到设计送审的计算书,看到楼层恒载考虑的7.5KN/m2,现浇板还是软件自动考虑,郁闷不解!!建设单位是否可以要求设计单位将计算书提供给我方,如有超过常规太多我方是否可以提出抗议?
4、图纸平法标注严重错误,通筋与支座筋不合,居然通过了图纸审查。不是一根喔,多数梁都是这样,问设计吧,说是为建设方考虑更改了钢筋型号,节约投资!!!!
回复
nono203
2007年07月11日 09:57:01
7楼
1 不清楚
2 粉质粘土可以做扩端桩
3 那个是设计的事情,一般计算书不提供给甲方
4 可以提出质疑,要求修改
回复
cehanchun
2007年07月27日 19:33:14
8楼
可以采用.我们在做地基基础设计时,需要控制的就是强度和变形.只要这两个指标控制好就可以了.至于抗震规范提到的
统一结构单元不宜采用两种基础形式,是居于云南丽江一次震害事故对一栋楼的调查结论而形成的.
回复
showmelove
2007年08月02日 09:02:38
9楼
1.这应该是对的。
2.经过计算达到受力要求,应该是可以的;
3.计算书设计院在甲方要求供的情况下是应该给的;
4.这点建设方就要小心了,这里可能关系到利益关系,可能是一些不正当的修改,以减少施工单位的成本(可以理解为合作式偷工减料)
回复
ckc686
2007年08月05日 13:41:19
10楼
可考虑采用桩、墩结构合基础形式,孔底石笋必须处理好。
回复
gh71
2007年08月10日 09:42:25
11楼
当然可以,规范只是不宜,但有些山坡地等只能做混合基础,地梁在交接处增大刚度即可
回复

相关推荐