楼梯间9米宽,意味着梯梁9米长,中间不许落柱子。请教各位,做板式还是梁式?9米长的梁怎么增加安全储备?
楼梯间9米宽,意味着梯梁9米长,中间不许落柱子。
请教各位,做板式还是梁式?
9米长的梁怎么增加安全储备?
2楼
不可能啊,没有柱子的话做个一米多高的大梁,问问甲方或是建筑的同意吗?惯得他们
回复
3楼
梁可以做到1150高,给建筑留50的板底灰。
其实梯间扶手内侧是可以落柱子的,不影响任何建筑规范,但是建筑设计人认为不美观,不让落。
回复
4楼
这个梁没有那么大吧,个人感觉800的量应该是够了。
回复
5楼
踏步可以做成轻钢结构.
回复
6楼
这个楼梯可以做梁式楼梯,梯梁高度控制在750以内,梁宽根据配筋情况可以适当加宽。
回复
7楼
能不能做成5M跨的折梁式梁式楼梯,就可以把9M跨的梁省了
回复
8楼
个人愚见:做板式也是可以的,只是9m跨的平台梁要做到800左右
回复
9楼
你好我厂专业生产不锈钢 直梁 中柱旋转 整体楼梯
回复
10楼
做板式的可以的呀,中间落柱是有影响功能的,把梯梁做稍微大点就可以了,注意计算挠度
回复
11楼
在平台梁下边加根柱子吧,不影响任何事;看来这个建筑设计人一点都不懂结构,是个生手
回复