电缆故障 寻求帮助
bingjinyub
bingjinyub Lv.3
2007年07月02日 16:55:28
只看楼主

100KW 水泵 3*150电缆 A相绝缘0。1兆欧 地埋电缆 查不出绝缘破坏处 我想直接送电 爆掉电缆 但我害怕电机会不会受到伤害???跟业主说了一下 告诉我方案不可行 我个人认为到是没什么关系的 感觉他有点死板 最多跳变压器嘛 刚刚用2500摇表摇了一下 还是0。1兆欧 各位前辈 给点意见

100KW 水泵 3*150电缆 A相绝缘0。1兆欧 地埋电缆 查不出绝缘破坏处 我想直接送电 爆掉电缆 但我害怕电机会不会受到伤害???
跟业主说了一下 告诉我方案不可行 我个人认为到是没什么关系的 感觉他有点死板 最多跳变压器嘛 刚刚用2500摇表摇了一下 还是0。1兆欧
各位前辈 给点意见
免费打赏
lingxuct
2007年07月02日 22:11:55
2楼
电缆与电机拆开,低压电缆和电机用500V兆欧表测量绝缘电阻(不能用2500V摇表),如果真是0.1MΩ,请用电桥测量接地处(需要计算),挖出故障处的电缆,再处理。
三芯电缆一相绝缘低,很有可能是外皮破,请用万用表(在两头)测量故障芯与钢铠之间的电阻,这种方法较容易找到故障。当然,电缆两头钢铠接地要解开。
回复
bingjinyub
2007年07月03日 08:05:43
3楼
楼上的处理意见是稳妥的 如果可能我也想 但你的方法。。。。不敢恭维
0。1M是多大?400米150电缆的线电阻是多大? 两头用万用表你感觉会测出差来么?
电桥 不知道你说的是哪种 如果说的是 双臂电桥 那么请找一个看看一个电桥的满量程是多大?
回复
xuan2281
2007年07月07日 15:58:01
4楼
如果电缆拆开後还是有问题,那么对这种电缆高阻故障用常用设备是不能探测出来的,需求助当地供电局(小局还不一定有这些设备)

高阻电缆故障定位原理方法有,脉冲法(多脉冲、脉冲电流)、电桥烧穿法。定位完故障距离后需根据距离找出精确故障点,这又是一套设备。总之电缆故障处理非一般“散户”所能搞定
回复
bingjinyub
2007年07月29日 08:38:25
5楼


让我松了口气 俺是散户 俺的责任完成了 不过现在还要查 一直拖到现在,最近快交工了所以必须要处理了
回复
lingxuct
2007年07月29日 14:30:47
6楼
“最近快交工了”,你是安装单位,电缆是新敷设的,施工人员应该心里有数,哪个部位可能会出问题。
2楼说的很对,不能用2500V摇表,应用500V的,然后再用电桥测直流电阻,计算出距离,在那范围内打故障。
回复
bingjinyub
2007年07月30日 07:43:22
7楼

大哥 你说的太简单了 我的电缆相间完好,A相对地0。1M欧姆 请问你要测哪的直流电阻 你的电桥量程多大 我的电桥是10欧姆的。
回复
lidongsheng908
2007年07月30日 09:00:48
8楼
现在有电缆故障探测仪,到现场2小时就能查出故障.
回复
bingjinyub
2007年07月30日 11:05:18
9楼
wo 我手里也有一个 美国产的 不太好用 没什么效果 其实是个挺麻烦的事 各种绝缘破坏现象不一样 程度不一样 仪器的效果也就不一样
回复
典哥
2007年07月30日 12:04:36
10楼
对1kV以下的电缆应用1000V摇表测量,绝缘电阻应大于10M。根据你说是的现象,A相为0.1M,对于高阻故障,可直接用闪测法进行粗测,而后用声测法定点。但对于某些高阻故障,由于故障点受潮面积较大,不能用闪络或闪络不好,用“直闪”或“冲闪”法都测不出真实的故障波形。因此,还需要进行“烧穿”,以改变故障点的状态,使之闪络,再用闪络法进行测寻。
回复
lingxuct
2007年07月30日 13:08:11
11楼
“大哥 你说的太简单了 我的电缆相间完好,A相对地0。1M欧姆 请问你要测哪的直流电阻 你的电桥量程多大 我的电桥是10欧姆的。”
还需要问?A相对地0.1MΩ,你不会去测B、C相吧,电桥精度不够来怪偶(是不是太难为偶了?),用0.001Ω的分辨率可以吗?
上面有朋友用高压电缆的“闪络法进行测寻”,低压电缆不需要,低压电缆故障点肯定烧过了,直流电阻较稳定。
回复