20层剪力墙结构住宅周期比问题
liwind1107
liwind1107 Lv.3
2012年11月09日 11:39:27
只看楼主

20层,60M高,7度区,剪力墙结构住宅。第二周期是扭转周期,周期比也不满足。计算后位移比1.2左右,位移角1/1000左右。墙厚为200mm。我的解决办法:1.以减短墙长的方式减若第三周期平动方向的刚度。2.加强外围梁的刚度(加大梁高)请问哪种方式更为有效?另外,剪力墙结构对外围梁高是否要比普通框架梁稍微增大梁高?像我这个例子,在配筋率满足的情况,取600梁高是否合理?(墙距,即梁跨度为3~5m。)

2012年11月09日 11:43:17
2楼
位移脚都到限值了,别减墙了。
回复
lcglangfang
2012年11月09日 11:46:41
3楼
梁高400高够了,如果有次梁,主梁配筋大的话,那就450/500。第二周期是转动可以调过来的,把两端的墙肢加长,中间(试试中间轴线)墙减少,必要时可以主次梁。一般结构都可以调成第三是转动周期的,我也遇到过这种情况。
回复
lcglangfang
2012年11月09日 11:49:16
4楼
你的第二种方法加强外围梁的刚度不明显,加强墙比较快。周期比不合适主要就是因为你的扭转周期是第二周期。按我上边说的扭转周期调成第三周期,一般不超长结构都可以的。超长了就分伸缩缝。
回复
lcglangfang
2012年11月09日 12:08:16
5楼
1 ) SATWE 程序中的振型是以其周期的长短排序的。 ­

2 )结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。见抗规 3.5.3 条 3 款及条文说明 “ 结构在两个主轴方向的动力特性 ( 周期和振型 ) 宜相近 ” 。 ­

3 )当第一振型为扭转时,说明结构的抗扭刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近 X 轴和 Y 轴)的抗侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。 ­

4 )当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的抗侧移刚度相差较大,结构的抗扭刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的抗侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的抗侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿 “ 第三振型转角方向 ” 的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。 ­

5 )在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范的要求。 ­

6 )当第一振型为扭转时,周期比肯定不满足规范的要求;当第二振型为扭转时,周期比较难满足规范的要求。 ­
回复
tmgc050307
2012年11月12日 10:30:24
6楼
赞一个,回答的相当仔细
回复
shiquanren
2013年08月28日 17:40:43
7楼
赞一个,回答的相当仔细
回复

相关推荐