超长结构的裂缝控制措施都有哪些?
dreaming
dreaming Lv.4
2004年09月29日 11:40:03
只看楼主

现在的超长结构越来越多(比如一些大型的超市或者一些标志性的建筑业主都不希望有缝),不知大家在处理这些超常结构时,是采用是么样的方式来防止建筑开裂的?

现在的超长结构越来越多(比如一些大型的超市或者一些标志性的建筑业主都不希望有缝),不知大家在处理这些超常结构时,是采用是么样的方式来防止建筑开裂的?
免费打赏
xiaohou777
2004年09月29日 08:56:48
2楼
不加缝的话就只有加后浇带了.
回复
ayao
2004年10月20日 01:42:34
3楼
超长建筑确实越来越多,有的已经大大超过了规范的限值。对超长建筑限制其裂
缝产生和发展,有时不仅仅是通过加设后浇带就能解决问题的。
对超长建筑,裂缝产生主要是由温度变化而引起的应力和混凝土本身的收缩及徐
变造成的。温度应力,是不可能避免的存在的;混凝土的收缩是在混凝土浇捣后
若干时间会完成,一般可认为两个月后基本上完成,这也是规范中给出的后浇带
浇捣的时间间隔。而混凝土的徐变持续时间很长,不可能在工程交付时已经完
成。因此,后浇带解决的仅是混凝土收缩的问题,而其余两个情况是不能解决
的。通常情况下,这二者对混凝土造成的应力靠混凝土本身的抗拉强度来承担,
一旦应力大于抗拉强度则会造成混凝土开裂。在建筑物长度并不是特别大时,通
过做后浇带是能解决问题的。
在超长建筑中,有时会在混凝土搅拌时添加微膨胀剂,造成混凝土自身膨胀,对
混凝土自身一个加应力,以期抵消后期的拉应力。
另外,在建筑物特别长时,通过加微膨胀剂也不见得能解决问题,可考虑在混凝
土中施加预应力,从而解决混凝土开裂的问题。
这些措施的采用,并不是盲目的,应当有理论计算的依据。现在在SATWE中,有
温度计算这项内容,但我没有用过,也不知其效果如何。当初我在一个超长建筑
的设计中是采用SAP进行计算的。
回复
wst
2004年10月20日 10:12:42
4楼
后浇带最好不要在一个派平面内
回复
jichenggang
2004年10月20日 20:09:25
5楼
我是负责超市建设的工程师,在我接触的工程中应用后浇带(双向)解决超长结构问题的居多,但后浇带施工非常麻烦,后浇混凝土接茬处的的质量很难保证,而且两次浇注的混凝土也不能协同工作。我以前做过很多水池的工程,也是不留缝,我们是采用混凝土中掺入水泥用量的10~15%的UEA膨胀剂作成膨胀混凝土效果非常好。同时注意要求施工单位做混凝土配合比时限制每立方水泥用量,优化砂石用量,加强现场养护减少混凝土的收缩。
回复
gangjinyuhunningtu
2004年10月25日 19:09:28
6楼
后浇带施工要注意,施工后浇带的位置宜选在结构受力较小的部位,一般在梁、板的变形缝反弯点附近,此位置弯矩不大,剪力也不大;也可选在梁、板的中部,弯矩虽大,但剪力很小。在施工后浇带处,混凝土虽为后浇,但钢筋不能断。如果梁、板跨度不大,可一次配足钢筋;如果跨度较大,可按规定断开,在补齐混凝土前焊接好。后浇带的配筋,应能承担由浇筑混凝土成为—整体后的差异沉降而产生的内力, 一般可按差异沉降变形反算为内力,而在配筋上予以加强。后浇带的宽度应冬虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700—1000mm为宜。 施工后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连接牢固, 一般宜避久留直缝。对于板,可留斜缝;对于梁及基础,可留企口缝,而企口缝又有多种形式,可根据结构断面情况确定。
回复
robben1981
2006年01月01日 20:55:37
7楼
好贴啊懂了很多东西啊..........................