[请教]什么条件下设置泄爆口??
ylybr
ylybr Lv.3
2007年07月02日 14:32:47
只看楼主

请问什么条件下需要设置泄爆口?比如锅炉房是否置于地下室,燃气or燃煤,常压or真空等,关于这个问题小弟不甚清楚,请前辈指教,谢谢!

请问什么条件下需要设置泄爆口?比如锅炉房是否置于地下室,燃气or燃煤,常压or真空等,关于这个问题小弟不甚清楚,请前辈指教,谢谢!
免费打赏
ylybr
2007年07月02日 16:29:11
2楼
自己顶!没人回答啊!?
回复
fyman69
2007年07月03日 09:30:56
3楼
锅炉房常说的是泄爆面积,不是泄爆口。锅炉房泄爆面积不小于锅炉房地面积10%。轻质屋顶和玻璃窗都可做泄爆面积。泄爆的玻璃窗不能在邻近主要交通道路的锅炉房墙上开设。
燃油锅炉的烟道上设泄爆口,以防燃油锅炉启动时烟道内燃油蒸汽积聚而爆作。
其他有爆炸危险的建筑也应保证泄爆面积。
回复
ylybr
2007年07月03日 11:07:14
4楼
按说常压锅炉和真空锅炉是不会爆炸的啊,也要设泄爆口吗?
所谓锅炉房,使用燃气的,或者用电锅炉,都要计算泄爆面积吗?
还是不甚明白。。。
回复
ylybr
2007年07月04日 09:23:55
5楼
是不是真正明白的人很少,还是各位前辈不屑回答啊?
回复
ylybr
2007年07月05日 14:27:48
6楼
再顶一下!
回复
fyman69
2007年07月06日 09:00:38
7楼
常压锅炉还是有爆炸事故报道的。
回复
ylybr
2007年07月07日 10:26:29
8楼
能再说详细点么?
回复
linxiren_1999
2007年07月08日 18:08:00
9楼
chan常压锅炉(燃气的也应该设的)个人认为!!!
虽然锅炉常压无爆炸危险,但是一旦有燃气爆炸怎么办!!!
具体看各地的消防意见!!!!!!!!!
回复
laker207
2009年08月10日 11:18:17
10楼
上海地区项目相关国家规范及地方标准如何要求?
回复

相关推荐

APP内打开