序号 招标编号 标的 主要技术要求 资格条件
1 CWEME-1211BLZBDC-FJ044 灰库附件及卸料设备 除灰系统采用正压浓相气力输灰方式。共设直径为?10m、容积为850m3的平底混凝土+钢灰仓3座。库顶设压力真空释放阀、脉冲布袋除尘器,灰仓连通管、库顶切换阀、库顶管箱、高料位计、连续料位计、库顶起吊设施等,放置仓顶设备的钢灰仓顶不封闭。仓壁设低料位计、检修人孔门。仓底设气化装置,气化有效面积不小于库底面积的15%。库下设两个出口,一路经给料机、汽车散装机后装车外运,另一路经给料机、双轴搅拌机加湿后装车送往灰场。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于1000万元。
2 CWEME-1211BLZBDC-FJ045 灰库及灰斗气化风机和电加热器设备 本期工程输灰系统设计电除尘器灰斗气化风系统和灰库气化风机系统,2台炉共设4台灰斗气化风机,2台连续运行,2台备用;4台灰库气化风机(3座灰库),3台运行,1台备用。除灰系统设计共采用2台灰斗气化风加热器,3台灰库气化风加热器。详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于1000万元。
3 CWEME-1211BLZBDC-FJ046 暖风器设备 每台锅炉配置一次风暖风器 2 台,二次风暖风器 2 台;本工程共需一、二次暖风器各 4 台。一次风暖风器,被加热空气流量TB: 86.7(kg/s),进口风温:-15(℃),出口风温:25 (℃),暖风器连接管道截面3400×2000(mm)。二次风暖风,被加热空气流量TB: 160.4(kg/s),进口风温:-15(℃),出口风温:25(℃),暖风器连接管道截面3600×2400(mm)。暖风器的空气侧阻力:一次风暖风器<300 Pa;二次风暖风器<240 Pa。详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于1000万元。
4 CWEME-1211BLZBDC-FJ047 气力除灰系统设备 本工程输灰系统拟采用正压浓相气力输灰系统。锅炉采用电袋除尘器,即二级静电除尘器加布袋除尘器,其中静电除尘器设二电场,每台炉共设8个灰斗,布袋除尘器二排4纵,每台炉共设8个灰斗。要求每台炉除尘器输灰管道共设置3根,其中静电除尘器灰斗设2根(每4个灰斗一排设1根),布袋除尘器二排设1根,省煤器输灰管道与一电场合并。正压浓相气力输灰系统的输送能力按大于锅炉最大连续蒸发量工况下校核煤种总排灰量的约2220%进行设计,即正常输灰能力约为80T/h,且电除尘器二电场和布袋除尘器下发送设备的出力能够满足电除尘器一电场故障情况下的收尘量。除尘器灰斗设气化风系统,要求配置气化风机、电加热器。本工程共设灰库3座,其中粗原灰库21座,粗灰库1座, 细灰库1座,粗灰管可以进入任意1座粗灰库,也可以进入原灰库,细灰管可以直接进入细灰库,又可进入相应机组的粗灰库。除尘器下发送设备应布置在地面,省煤器下发送设备应布置在约21.1米(暂定)平台上。重要的控制元器件;脉冲布袋除尘器的电磁阀及脉冲控制仪等详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于5000万元。
5 CWEME-1211BLZBDC-FJ048 220kV电压互感器设备 结构型式:户外、单相、单柱、油浸式。额定频率: 50Hz;设备最高电压252kV;额定一次电压 kV;最高连续运行电压 kV;额定二次电压 kV,剩余电压绕组0.1kV;电压比: 母线PT: 2203 /0.13 /0.13 /0.13 /0.1kV出线PT: 2203 /0.13 /0.1kV ;额定电容值:出线PT:5000pF,母线PT:10000pF;详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于5000万元。
6 CWEME-1211BLZBDC-FJ049 220kV高压交流SF6断路器设备 出线220kV高压交流SF6断路器设备,型式:罐式;额定电压252 (kV),额定电流3150 (A);额定开断电流50 (kA);绝缘介质SF6;断口数量:单;爬电比距≥31 (mm/kV);数量:2组。主变进线及母联220kV高压交流SF6断路器设备,型式:罐式;额定电压252 (kV),额定电流3150 (A);额定开断电流50 (kA);绝缘介质SF6;断口数量:单;爬电比距≥31 (mm/kV);数量:3组。备变进线220kV高压交流SF6断路器设备型式:罐式;额定电压252 (kV),额定电流3150 (A);额定开断电流50 (kA);绝缘介质SF6;断口数量:单;爬电比距≥31 (mm/kV);数量:1组。详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于5000万元。
7 CWEME-1211BLZBDC-FJ050 220kV高压交流隔离开关设备 垂直断口垂直开启隔离开关额定电压252(kV);额定电流2500/3150(A)。垂直断口垂直开启隔离开关额定电压252(kV);额定电流2500/3150(A)。水平开启隔离开关额定电压252(kV);额定电流3150(A)。接地开关额定电压252(kV);额定电流630(A)。隔离开关在规定的使用条件下,应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力而不损坏、不误动和拒动。在1.1倍最高相电压时无线电干扰电压不大于5O0μV,并在晴天夜晚无可见电晕。详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于5000万元。
8 CWEME-1211BLZBDC-FJ051 220kV氧化锌避雷器设备 氧化锌避雷器型式:瓷套;型 号Y10W-200/520;单位15 台。电站型,爬电比距≥31。避雷器的传热系统应保证在规定的环境条件下,电阻片温度不得超过60±3℃。如果超过60±3℃,则在工频电压耐受特性试验和动作负载试验中预热温度应增加到相应的温度,并在老化试验时考虑其影响。无间隙金属氧化物避雷器电阻片需进行波形为4/10?s的大电流冲击耐受抽样试验。电阻片在大电流冲击下,不应有击穿或闪络等破坏。在动作负载试验中,也要施加大电流冲击,试验施加两次冲击,试品不应有击穿、闪络等损坏。详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于5000万元。
9 CWEME-1211BLZBDC-FJ052 低压交流柴油发电机设备 要求全套选用原装进口产品。柴油机:高速废气涡轮增压型。发电机:额定功率630kW, 3相,400V,50Hz,功率因数COSφ滞后0.8,星形接线,中性点直接接地,无刷励磁。每台机组一台柴油发电机组,共两台。当电厂失去厂用交流电源时,其容量足以供给所有保安负荷。能满负荷连续运行24小时,1小时过负荷能力为110%。发电机应有15秒钟1.5倍的过电流能力,且允许经过一段时间后重复这种运行方式。稳态条件下,应维持电压在±0.5%,频率在±0.25%额定值偏差范围内。详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于2000万元。
10 CWEME-1211BLZBDC-FJ053 共箱封闭母线设备 共箱封闭母线(矩形导体)。10.5kV共箱封闭母线:额定电压10.5(kV) 额定电流4000(A)单位575米。交流励磁共箱母线:额定电压1(kV)额定电流4000(A)单位20×2米。直流励磁共箱母线:额定电压1(kV)额定电流3500(A)单位28×2米。与变压器连接结构6套。与开关柜连接结构8套。与励磁变连接结构2套。与整流柜连接结构4套。与发电机励磁端子连接结构2套。外壳支持构件2套。详见招标文件。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于5000万元。
11 CWEME-1211BLZBDC-FJ054 离相封闭母线设备 型式:全连式离相封闭母线。主回路最高工作电压24 (kV),绝缘电压等级24 (kV),额定电流16000 (A),3相,额定1min工频耐受电压有效值 75 (kV),额定雷电冲击耐受电压峰值150 (kV),母线导体正常运行时的最高温度90℃,母线接头正常运行时的最高温度(镀银) 105℃,自冷。厂用分支最高工作电压24 (kV),绝缘电压等级24 (kV),额定电流2000 (A),3相,额定1min工频耐受电压有效值 75 (kV),额定雷电冲击耐受电压峰值150 (kV),母线导体正常运行时的最高温度90℃,母线接头正常运行时的最高温度(镀银) 105℃,自冷。PT分支最高工作电压24 (kV),绝缘电压等级24 (kV),额定电流2000 (A),3相,额定1min工频耐受电压有效值 75 (kV),额定雷电冲击耐受电压峰值150 (kV),母线导体正常运行时的最高温度90℃,母线接头正常运行时的最高温度(镀银) 105℃,自冷。励磁分支最高工作电压24 (kV),绝缘电压等级24 (kV),额定电流2000 (A),3相,额定1min工频耐受电压有效值 75 (kV),额定雷电冲击耐受电压峰值150 (kV),母线导体正常运行时的最高温度90℃,母线接头正常运行时的最高温度(镀银) 105℃,自冷。中性点分支最高工作电压24 (kV),绝缘电压等级24 (kV), 1相,额定1min工频耐受电压有效值 75 (kV),额定雷电冲击耐受电压峰值150 (kV),母线导体正常运行时的最高温度90℃,母线接头正常运行时的最高温度(镀银) 105℃,自冷。 投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于5000万元。
3、投标人应具有全面履行合同的能力,并满足相关要求:
(1)投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
(2)投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
(3)投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
(4)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
(5)满足资格条件列表中关于业绩的要求,且无重大违法或商业贿赂的行为发生。
(6)经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力
(7)不接受联合体投标。
(8)有意参加投标的投标人,必须注册供应商进行网上报名(已注册投标人可直接登录报名),并将报名资料电子版发送到 cxfc5188@163.com。所有电子版应该同时提供加盖公章的扫描件以及可编辑的文档格式两个版本。
4、报名时间、地点、联系人及注意事项:
(1)报名时间:2012年11月07日至11月13日
购买招标文件时间:2012年11月19日至11月23日(暂定,如有变动另行通知)
上午9:00~11:00,下午14:00~17:00
(2)地点:招投标网投标平台下载标书。
5、 开标时间:2012年12月10日(暂定)
开标地点:另行通知
6、招标代理联系方式:
联系人: 方 信(经理)
手 机:13001116691
电 话:010-88623128
邮 箱: cxfc5188@163.com
地 址:北京市海淀区永定路甲四号
免费打赏

相关推荐

APP内打开