钢筋焊接
gangyuhong
gangyuhong Lv.2
2007年07月02日 11:15:17
只看楼主

不同直径的钢筋采用搭接焊,在取样做拉伸试验时,试件截面积应如何确定?依据是什么?那位大师知道,请告知.

不同直径的钢筋采用搭接焊,在取样做拉伸试验时,试件截面积应如何确定?依据是什么?那位大师知道,请告知.

1183346112249.JPG

免费打赏
gangyuhong
2007年07月02日 11:28:07
2楼
看来没有人知道
回复
yusiyuan_123
2007年07月02日 13:17:54
3楼
不知道
回复
pye
2007年07月02日 15:45:17
4楼
钢筋的搭接焊应该是在每批钢筋正式焊接前,选择焊接3个模拟试件做拉力试验, 经试验合格后,然后才可以按确定的焊接参数成批进行钢筋焊接。
回复
gangyuhong
2007年07月02日 16:31:27
5楼
对啊,谢谢版主,现在就是要对拉力试验结果做评定,好正式进行施工焊接.都知道:拉力/面积=强度,只是这面积取大还是取小啊?有什么依据和道理啊?本人手头的规程规范都没有
回复
gangyuhong
2007年07月03日 11:09:41
6楼
看来真的没有人知道啊,我个人建议取小直径的钢筋面积作为计算依据,因为试验表明:拉伸断裂多发生在小直径钢筋上噻。分也送不出去了哈。看来论坛里试验方面的高手不多哈
回复
xue_xue_yi
2007年07月03日 11:37:05
7楼
抗拉强度应按下式计算:
σb=Fb/S0
σb—抗拉强度
Fb—最大力
S0—试样公称面积
——摘自《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGG/T27-2001)
注意“公称面积”就是手册提供面积,而不是实测面积。或者用公称直径计算面积。
回复
gangyuhong
2007年07月03日 12:30:52
8楼
楼上应注意是不同直径的钢筋焊接,是取大直径钢筋的"公称面积",还是取小直径钢筋的“公称面积”?答非所问哈
回复
ldxyxh
2007年07月09日 00:17:47
9楼

扣分不是目的,只是说明网易平台本来就是互相交流,相互学习,取长补短,如果那个人是实全实美的他就不会到这里来了,如果你是实全实美的也就不会到这里来了.
讲多了,别见谅.
回复
xue_xue_yi
2007年07月09日 10:05:15
10楼

大直径钢筋和小直径钢筋焊接本身就是毫无根据的方法,规范规定只能以大直径钢筋替代小直径钢筋,并且直径差别不能大于4mm的要求。如果非得如此的话,自然得用小截面钢筋来计算检测,因为结构物破坏时总是在薄弱环节。
回复
luijiancheng
2007年07月09日 10:40:09
11楼
同意10楼观点:自然得用小截面钢筋来计算检测,
回复

相关推荐

APP内打开