低温地板辐射采暖设计规范

低温地板辐射采暖设计规范
9f9655412e797c94ec19.rar
68.0 KB
立即下载
ts_lyq
2007年07月02日 17:50:53
2楼
这么好资料没人要吗?
回复
ts_lyq
2007年07月03日 08:14:27
3楼
地面辐射供暖技术规程
Technical specification for floor radiant heating
JGJ×××—2004

(强制性条文)
回复
ts_lyq
2007年07月03日 08:14:54
4楼
地面辐射供暖技术规程

(强制性条文汇总)

3.2.1 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。
3.8.1 新建住宅低温热水地面辐射供暖系统, 应设置分户热计量和温度控制装置。
3.10.6 发热电缆的接地线必须与电源的地线连接。
4.4.1 发热电缆必须有接地屏蔽层。
5.1.6 发热电缆间有搭接时,严禁电缆通电。
5.1.8 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管和发热电缆。
5.4.2 发热电缆出厂后严禁剪裁和拼接,有外伤或破损的发热电缆严禁敷设。
5.4.8 发热电缆的热线部分严禁进入冷线预留管。
5.5.5 在加热管或发热电缆的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。
6.5.1 地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。
回复
ts_lyq
2007年07月03日 08:15:24
5楼
行业标准《地面辐射供暖技术规程》
送审稿审查会会议纪要

根据建设部建标[2002]84号文和建标工 [2002] 55号文的要求,由主编单位中国建筑科学研究院会同有关单位编制完成了《地面辐射供暖技术规程》(以下简称《规程》)送审稿,于2004年4月20日在中国建筑科学研究院召开了审查会。审查会由建设部建筑工程标准技术归口单位戎君明主持,建设部标准定额研究所雷丽英副处长和中国建筑科学研究院科技处程志军副处长对送审稿的审查提出了具体要求和希望。来自高等院校、科研设计院所、质量监督、产品生产单位及专家和编制组成员共 人参加了审查会议。审查会成立了以李娥飞设计大师为主任委员、徐华东教授级高工为副主任委员的专家审查委员会(见附件一)。
主编单位徐伟研究员、邹瑜、黄维高级工程师代表编制组对规程编制的背景、编制工作情况、主要内容及其特点作了全面介绍。审查采取逐章逐条与突出重点相结合的方式对送审稿进行了深入细致、认真的审查。通过讨论,形成了以下审查意见:

(一)
1. 《规程》(送审稿)及其条文说明,资料齐全,内容完整,结构严谨,条理清晰,数据可靠,符合标准审查的要求。
2. 随着地面辐射供暖系统日益广泛的应用,迫切需要对其工程设计、材料选择、施工安装和检验验收等各个环节进行规范和严格的控制。本《规程》的编制具有重要的现实意义。
3. 本《规程》借鉴主要发达国家及总结国内的先进经验,首次明确了地面散热量计算及水力计算的方法;管材的选择方法涵盖了所有适应地面辐射供暖系统的管材,方法简单合理,安全性、针对性强;首次对发热电缆的材料及验收检测方法进行了具体规定,并对电缆的安全性作了强制规定。在设计、施工、检验等方面的规定安全可靠、可操作性强,适应地面辐射供暖系统设计、施工及验收的需求。
4. 该《规程》是国内第一部全国性地面辐射供暖系统行业技术规程,将对规范该行业市场,推动其发展与进步具有重要作用。《规程》根据我国国情,并吸收发达国家设计、施工经验及先进成果,具有科学性、先进性和可操作性,总体上达到了国际先进水平。
回复
ts_lyq
2007年07月03日 08:15:38
6楼

(二)
与会专家和代表对标准送审稿提出了宝贵的意见和建议,主要意见和建议如下:
1. 术语里增加电热席;
2. 3.3.6增加条文说明;
3. 3.8.4取消、3.10.6改成强条、3.9.6不用强制;
4. 5.4.5弯曲半径取6倍电缆半径和厂家规定值的二者最大值;
5. 5.5.4不应使用机械震捣设备;
6. 6.4.1-7加上在试压时也应采取防冻措施;
7. 取消第7章,取消预制板的有关规定;将电热席的有关规定完善后放在附录里。相应的修改1.0.2条。
8. 对相关条文修改完善,用语规范化。


(三)
与会专家对编制组提出的强制性条文进行了审查,建议按照有关程序,报强条咨委会进行审查。
审查委员会一致通过了《规程》送审稿,会议建议编制组根据审查会议的意见,对送审稿进一步的修改和完善,形成报批稿尽快上报建设部审批、发布,并希望抓紧作好《规程》实施的政策、技术准备工作。



审查委员会主任委员:

审查委员会副主任委员:

2004年4月20日
回复
ts_lyq
2007年07月03日 08:16:12
7楼
地面辐射供暖技术规程
Technical specification for floor radiant heating
JGJ×××—2004

(报批稿)
回复
ts_lyq
2007年07月03日 08:16:25
8楼

中华人民共和国行业标准



地面辐射供暖技术规程
Technical specification for floor radiant heating
JGJ×××—2004
批准部门:中华人民共和国建设部
实施日期:200 年 月 日
回复
ts_lyq
2007年07月03日 08:16:47
9楼
前 言
根据建设部建标[2002] 84 号文的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规程。
本规程主要技术内容是地面辐射供暖工程中的设计、材料、施工、检验、调试与验收等方面技术要求。
本规程由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
本规程主编单位:中国建筑科学研究院(地址:北京北三环东路30号;邮编:100013)。
本规程参加单位:中国建筑西北设计研究院、北京市建筑设计研究院、北京有色工程设计研究总院、沈阳市华新国际工程设计顾问有限公司、哈尔滨工业大学、北京瑞迪北方暖通设备工程技术有限公司、北京中房耐克森科技发展有限公司、北京特希达科技有限公司、中房集团新技术中心有限公司、北京华源亚太化学建材有限责任公司、丹佛斯(天津)有限公司、上海乔治.费歇尔管路系统有限公司、北京华宇通阳光智能供暖设备有限公司、国际铜业协会(中国)、北京狄诺瓦科技发展有限公司、北京德欧环保设备有限公司、北京润和科技投资有限公司、北京华世通实业有限公司、佛山市日丰企业有限公司、合肥安泽电工有限公司、上海东理科技发展有限公司、泰科热控(湖州)有限公司、锦州奈特新型材料有限责任公司、国家化学建筑材料测试中心建工测试部
本规程主要起草人员:徐伟、邹瑜、陆耀庆、曹越、黄维、万水娥、邓有源、赵先智、宋波、董重成、于东明、白金国、蒋剑彪、齐政新、周磊、浦堃、李岩、杨宏伟、黄艳珊、田巍然、史凤贤、王俊、胡晶薇、钟惠林、张力平、张国强、濮焕忠、罗才谟

回复
ts_lyq
2007年07月03日 08:16:59
10楼
目 次

1 总则 …………………………………………………………………………… 1
2 术语 …………………………………………………………………………… 1
3 设计……………………………………………………………………………… 3
3.1 一般规定……………………………………………………………………… 3
3.2 地面构造……………………………………………………………………… 3
3.3 热负荷的计算………………………………………………………………… 4
3.4 地面散热量的计算…………………………………………………………… 4
3.5 低温热水系统的加热管系统设计…………………………………………… 5
3.6 低温热水系统的分水器、集水器及附件设计……………………………… 5
3.7 低温热水系统的加热管水力计算…………………………………………… 6
3.8 低温热水系统的热计量和室温控制………………………………………… 7
3.9 发热电缆系统的设计………………………………………………………… 7
3.10 发热电缆系统的电气设计…………………………………………………… 8
4 材料……………………………………………………………………………… 9
4.1 一般规定……………………………………………………………………… 9
4.2 绝热材料……………………………………………………………………… 9
4.3 低温热水系统的材料………………………………………………………… 9
4.4 发热电缆系统的材料………………………………………………………… 10
5 施工……………………………………………………………………………… 11
5.1 一般规定……………………………………………………………………… 11
5.2 绝热层的铺设………………………………………………………………… 11
5.3 低温热水系统的加热管安装………………………………………………… 11
5.4 发热电缆系统的安装………………………………………………………… 12
5.5 填充层施工…………………………………………………………………… 13
5.6 面层施工……………………………………………………………………… 13
5.7 卫生间施工…………………………………………………………………… 13
回复
ts_lyq
2007年07月03日 08:17:18
11楼
1 检验、调试及验收………………………………………………………………
1.1 一般规定………………………………………………………………………
1.2 施工方案及材料、设备检查…………………………………………………
1.3 施工安装质量验收…………………………………………………………
1.4 低温热水系统的水压试验……………………………………………………
1.5 调试与试运行…………………………………………………………………
附录A 单位地面面积的散热量和向下传热损失…………………………………
附录B 加热管的选择.………………………………………………………………
附录C 铝塑复合管水力计算………………………………………………………
附录D 管材物理力学性能 …………………………………………………………
附录E 发热电缆的电气和机械性能的要求………………………………………表 ……………………………………………………
附录F 工程质量检验表……………………………………………………………
本规程用词说明 ……………………………………………………………………
附:条文说明…………………………………………………………………………