消防系统为市电供电, 应急发电机为后备,请问在市电失去后,备用发电机在多长时间内必须投入?
消防系统为市电供电, 应急发电机为后备,请问在市电失去后,备用发电机在多长时间内必须投入?
2楼
15s之内
回复
3楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006
11.1.2 一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s 内供电。
回复
4楼
一类高层建筑及火灾自动报警系统保护对象分级为一级建筑物的发电机组应设有自动启动装置,当市电中断时,机组应立即启动,并应在30s内供电。
二类高层建筑及二级保护对象建筑物的发电机组,可采用手动启动装置。机组应与市电连锁,不得与其并列运行。当市电恢复时,机组应自动退出工作,并延时停机。所以二类负荷没有供电时间的硬性规定,当然越快越好了(这是我个人的理解)。
回复
5楼
每个工程的需求不一样,用的设备也不一样啊,时间是不一定的。有的设备要应急供电的话,间隙时间不能停留的太长。
回复
6楼
没接触过 学习了
回复