本人没有这方面经验头一次接触 一个7层的酒店下面几层是饭店上面有客房 有电梯 不知道需不需要做防排烟 具体应该注意哪些 是都做还是只是电梯前室及走廊做就可以 1至3层都是带大厅的大空间 希望有这方面施工及设计经验的朋友帮忙解答一下 非常感谢

本人没有这方面经验头一次接触 一个7层的酒店下面几层是饭店上面有客房 有电梯 不知道需不需要做防排烟 具体应该注意哪些 是都做还是只是电梯前室及走廊做就可以 1至3层都是带大厅的大空间 希望有这方面施工及设计经验的朋友帮忙解答一下 非常感谢
免费打赏
blackeye
2007年07月01日 19:34:27
2楼
建议你先把《高规》的防排烟的那一章读一读。然后再来提问题。
回复
toplhc
2007年07月02日 09:50:33
3楼
超过24米的公建要参照高层民用建筑设计防火规范执行

一个建筑来了,你首先要定性,看是参照高层民用建筑设计防火规范、还是建筑设计防火规范,然后再看规范里面的防排烟章节,是否要做防排烟

一般重点是看防烟楼梯间及其前室,合用前室,内走道,地下室,建议认真阅读一下规范的防排烟章节条文,先形成一个基本的概念