电缆规范要求满足抗压要求,一般图集才要求几十mm保护层,如果室内可能有车辆进入,如何确定保护层厚度?求依据,谢谢!
电缆规范要求满足抗压要求,一般图集才要求几十mm保护层,如果室内可能有车辆进入,如何确定保护层厚度?求依据,谢谢!
12楼
真有规范规定0.3米深吗?
回复
13楼
国标《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007,第5.3条关于地下直埋敷设的规定,第5.4条关于保护管敷设的规定,可以看看。
回复
14楼
地下埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。
还有《工业与民用配电设计手册》,第574页,也有详细的规定,字太多不方便打,自己去看看吧。只要不和现行的国家标准冲突,应该可以采纳。
回复
15楼
穿钢管,埋浅一点又有什么问题??
回复
16楼
室内的话不过车的 也就是-200,硬化地面层一般不到100厚 过车的话 硬化也就大概为200厚吧,所以-300就行 至于规范,没有见过说明,车和车还不一样呢,
回复
17楼
谢谢,我想知道的是室内穿管买入混凝土地面的深度。
回复