情况这样,如图!A21端子通过转换开关或按钮进行跳闸,A24通过断路器常开接点连跳圈。A17连正电源,A27连负电源。故障说明:1.按一下按钮,跳圈不动,跳闸回路一直导通导致跳圈烧掉。2.排除跳圈和辅助接点问题,因为直接将正电源连至A24,可以将断路器跳掉。但我这边跳闸时A24输出的也是大概225V的直流电压,为什么就跳不掉跳圈呢?3.合闸后我这边的A24居然有电压输出?现场紧急调试,而且这个操作回路的板子已经换了两块全都是这样的。真是奇怪,麻烦各位大侠帮忙解决看看可能是哪里出的问题。小弟万分感激!
情况这样,如图!
A21端子通过转换开关或按钮进行跳闸,A24通过断路器常开接点连跳圈。A17连正电源,A27连负电源。
故障说明:
1.按一下按钮,跳圈不动,跳闸回路一直导通导致跳圈烧掉。
2.排除跳圈和辅助接点问题,因为直接将正电源连至A24,可以将断路器跳掉。但我这边跳闸时A24输出的也是大概225V的直流电压,为什么就跳不掉跳圈呢?
3.合闸后我这边的A24居然有电压输出?
现场紧急调试,而且这个操作回路的板子已经换了两块全都是这样的。真是奇怪,麻烦各位大侠帮忙解决看看可能是哪里出的问题。小弟万分感激!
2楼
看看会不会是断路器本身控制回路和问题呢?
回复
3楼
估计是开关本身的问题
回复
4楼
用的继电保护是什么型号?
回复
5楼
1.按按钮后,跳闸线圈有动作,但由于电压不足,无法跳开断路器,跳闸线圈长期带电,导致跳闸线圈烧毁。
2.你空载后量A24的电压肯定有220V,但接通跳闸线圈后就肯定没有了,这是因为在跳闸回路里有TBJ,TBJ的内阻太大,而跳闸线圈的内阻太小,使跳闸线圈所点的电压不足以启动跳闸,导致烧毁。
这是比较落后的微机保护装置了。
回复
6楼
xu学习,谢谢!我所了解的.
回复
7楼
1)可能是断路器本体的控制回路有问题,建议检查跳闸回路中的断路器辅助接点的接线是否正确,如果接在正电源一侧的线错接到跳闸线圈的正电源端子,即错误接线将断路器辅助接点短接,保护跳闸时就会将跳闸线圈烧掉,因为没有断路器辅助接点断弧,电流一大,跳闸线圈就会烧。
2)另外楼上的分析不对,串在跳闸回路中的TBJ是防跳继电器的电流线圈,防跳继电器TBJ有电压线圈和电流线圈。
3)我们在现场调试时因为这个原因烧了3个跳闸线圈,其实原因就是这么简单—厂家接错线。
回复
8楼
可能是防调继电器线圈极性接反了,这在反措里提了,仔细检查一下吧
回复
9楼
麻烦大家了,问题已解决,现说明如下:
结果:原来是断路器跳圈问题,后来是因为转换开关跳闸接点坏掉的问题。
1.当时因为断路器厂家选择的跳圈功率比较小,导致有一次跳闸没跳开而烧掉了跳圈。而这时刚好将转换开关的跳闸接点也搞坏了,可惜的是当时不知道。
2.换了跳圈后结果外部直接给跳圈加电可以跳闸但用转换开关就是跳不了。因为这个时候怕是操作回路的问题,只要按一下转换开关不跳就赶快切断操作回路的电源,导致一直搞不清除是什么问题跳不了闸,不敢给操作回路长期通电,怕再烧坏跳圈。
3.查到原因换了转换开关后一切良好。
调试说明:其实当时想到了应该是个很弱智的简单问题,但不在现场,同事经验不是很丰富一直没查出来。吃个亏,以后就知道下次调试再有问题就要所有的回路一点一点查,不能想当然。(当时怎么也没想到是转换开关会出问题)
回复
10楼
现场和想得有差别是正常的
看来合闸回路是好的,我觉得合闸后A24不该有电压,即使有也不该220那么大吧,应该有转换开关跳闸接点坏掉有关,因为为合闸前,跳闸线圈应该只带负电,对地-110v,合闸线圈现场我换过老式的开关内阻在160~180欧姆之间(交直两用),跳闸线圈直阻88,别的样式的没见过,待日后接触。我们有一次是个35kv变电站电动合闸不行,查实电动开关不好,换了新的也不行又换合闸线圈,还不行最后检查是保护装置配线有脱落,呵!也挺弱智的:)另附跳合闸回路原理http://www.cnpower.org/Article/dian/diya/200703/6810.html我觉得这上面仁兄写得很好
回复
11楼
又学了不少!谢谢高手们!