微机保护操作回路总是烧跳闸线圈问题的研究探讨
qhg2000
qhg2000 Lv.2
2007年07月01日 16:42:16
来自于继电保护
只看楼主

情况这样,如图!A21端子通过转换开关或按钮进行跳闸,A24通过断路器常开接点连跳圈。A17连正电源,A27连负电源。故障说明:1.按一下按钮,跳圈不动,跳闸回路一直导通导致跳圈烧掉。2.排除跳圈和辅助接点问题,因为直接将正电源连至A24,可以将断路器跳掉。但我这边跳闸时A24输出的也是大概225V的直流电压,为什么就跳不掉跳圈呢?3.合闸后我这边的A24居然有电压输出?现场紧急调试,而且这个操作回路的板子已经换了两块全都是这样的。真是奇怪,麻烦各位大侠帮忙解决看看可能是哪里出的问题。小弟万分感激!

情况这样,如图!
A21端子通过转换开关或按钮进行跳闸,A24通过断路器常开接点连跳圈。A17连正电源,A27连负电源。
故障说明:
1.按一下按钮,跳圈不动,跳闸回路一直导通导致跳圈烧掉。
2.排除跳圈和辅助接点问题,因为直接将正电源连至A24,可以将断路器跳掉。但我这边跳闸时A24输出的也是大概225V的直流电压,为什么就跳不掉跳圈呢?
3.合闸后我这边的A24居然有电压输出?
现场紧急调试,而且这个操作回路的板子已经换了两块全都是这样的。真是奇怪,麻烦各位大侠帮忙解决看看可能是哪里出的问题。小弟万分感激!

1183279327619.jpg

免费打赏
317357596
2007年07月26日 09:35:33
12楼
学习中~~~~~~
回复
wangcy3968
2007年08月24日 16:49:18
13楼
开关是什么类型的,这很有关系。如果是弹簧操作机构,很有可能是开关没有储能,造成机构不动作,不能及时断开跳闸回路,造成接点烧坏。