很多人在住宅设计时选用PZ30,这不太合适.根据开发研制模数化电器的上海电科所介绍,住宅等没有专用电工的场所应采用PZ20,而PZ30是适用在工厂,两者的防护等级要求是不同的.相关资料可查机械工业出版社<模数化终端电器选用指南>
很多人在住宅设计时选用PZ30,这不太合适.根据开发研制模数化电器的上海电科所介绍,住宅等没有专用电工的场所应采用PZ20,而PZ30是适用在工厂,两者的防护等级要求是不同的.相关资料可查机械工业出版社<模数化终端电器选用指南>
2楼
正想了解一下这方面的知识.顶一下.
回复
3楼
专业人员与非专业人员操作的区别
回复
4楼
楼主能不能提供一个链接?我手头没资料
回复
5楼
相关文章有内容介绍。同时搜索PZ20 PZ30应该能找到
回复
6楼
产品名称:PZ20,30模数化终端组合电器 电话:86-0577-62811212 联系人:林旭丰 经理
品 牌: 厂 商: 型 号:PZ20.PZ30
产品介绍:
■ 概述 PZ20、PZ30模数化终端组合电器是一种安装终端电器的装置,它的主要特点是采用电器尺寸模数化、安装轨道化、外形艺术化、使用安全化;在全国外已被广泛应用。 ■ 用途 PZ20、PZ30终端组合电器适用于额定电压220V或380V,负载总电流不大于100A的单相三线或三相五线的未端电路中,作为对用电设备进行控制,对过载、短路过电压和漏电起保护作用的一种成套装置,可广泛应用于高层建筑、住宅、车站、港口、机场、医院、影剧院、大型商业网点和工矿企业等。
供应商:浙江中建电气有限公司 企业类型:生产企业
回复
7楼
能不能把产品图发给我看看~
回复
8楼
PZ30不适用于住宅等场所
回复
9楼
支持楼上,PZ-30没有外露导体,适合住宅使用。
回复
10楼
PZ30防护等级达到IP30,PZ30箱属于非专业人员操作为什么不能用于住宅??我看现在的设计院设计的全是PZ30箱,
回复