高压开关柜做继保试验时问题
miaozeyuan
miaozeyuan Lv.2
2012年11月08日 15:24:58
只看楼主

请问各位老师,高压开关柜做过负荷试验时,电流试验端子的连接片是否需要断开,为什么在端子上加上比整定值大的电流,而断路器不跳闸? 谢谢

请问各位老师,高压开关柜做过负荷试验时,电流试验端子的连接片是否需要断开,为什么在端子上加上比整定值大的电流,而断路器不跳闸? 谢谢
免费打赏
lingxuct
2012年11月08日 16:15:34
2楼
“电流试验端子的连接片是否需要断开”

电流端子的短接片肯定要断开,否则把电流短接了,保护装置接收不到电流信号,当然不会跳了!

为什么在端子上加上比整定值大的电流,而断路器不跳闸?

1、象上面说的,把电流信号短路了;
2、保护装置有问题。
回复
envoys1
2012年11月08日 19:34:10
3楼
是4根吧 三根相线一根N线
回复
miaozeyuan
2012年11月09日 11:30:12
4楼
谢谢 明白了 学习了
回复

相关推荐

APP内打开