请问各位老师,高压开关柜做过负荷试验时,电流试验端子的连接片是否需要断开,为什么在端子上加上比整定值大的电流,而断路器不跳闸? 谢谢
请问各位老师,高压开关柜做过负荷试验时,电流试验端子的连接片是否需要断开,为什么在端子上加上比整定值大的电流,而断路器不跳闸? 谢谢
2楼
“电流试验端子的连接片是否需要断开”
电流端子的短接片肯定要断开,否则把电流短接了,保护装置接收不到电流信号,当然不会跳了!
为什么在端子上加上比整定值大的电流,而断路器不跳闸?
1、象上面说的,把电流信号短路了;
2、保护装置有问题。
回复
3楼
是4根吧 三根相线一根N线
回复
4楼
谢谢 明白了 学习了
回复