小弟有一事请教:关于民用塑料排水管道安装
shenhaiqianshuei
2004年09月28日 09:42:42
只看楼主

请问各位前辈,在民用室内排水设计安装中,塑料管道可不可以用90度弯头呐?是否有强制标准?谢谢!

请问各位前辈,在民用室内排水设计安装中,塑料管道可不可以用90度弯头呐?是否有强制标准?谢谢!
免费打赏
jjy579
2004年09月28日 13:39:17
2楼
当然可以啦,难道座便器的弯头也用90度,那吊顶多低啊!
回复
shenhaiqianshuei
2004年09月29日 15:02:40
3楼
我是想作成下面这样,但是用直角会不会有堵塞的危险那!
回复
heijindishi
2004年09月29日 17:32:59
4楼
塑料管,PVC排水??老兄,你尽管做你的设计吧,你去市场看看,你那种三通很
少卖。就是有也是给水的,不管老兄你怎么画,人家也是用另外一种,那叫TY三
同!!
回复
coneon
2004年09月29日 20:55:54
5楼
当然可以啦,但最好 用顺水九十度
回复
shenhaiqianshuei
2004年10月02日 10:06:14
6楼
谢谢大家,现在问题是工程就是按设计做的,这算不算一个错误?为了这个我还
和同事讨论半天,我认为就生活污水那点杂质没有故意的破坏是绝对堵不了的。
不过我想在设计上是有缺点了。
回复
siceman
2004年10月02日 10:56:39
7楼
用顺水三通或90度斜三通还有一个重要原因,减少冲击力!
回复
xiaobaisheng
2004年10月04日 14:24:51
8楼
顺水三通
回复
w3g
2004年10月12日 16:18:10
9楼
没有强制标准,但一般都不会使用90度三通
回复